измерение потерь тока хх при малом напряжение
xokДата: Четверг, 12.11.2009, 12:39 | Сообщение # 1
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравтвуйте!
Необходимо произвести измерение потерь тока хх при малом напряжении, как изветно это измерение выполняется в первую очередь, то есть до работ связанных с подачи постоянного тока в обмотки трансформатора.
Так случилось что были произведены работы с подачей постоянного тока в трансформатор и теперь необходимо произвести измерение хх. Для этого надо разрядить "железо" трансформатора, проблема в том что нигде не могу найти как это делается. Помнится на курсах (несколько лет назад) говорили что для этого необходимо выполнить следующее:
1. Разряжать необходимо каждую фазу по отдельности как я понял надо постоянным током подключить к примеру А-0
2. Поднять ток до значения 2*Iхх, Iхх - ток хх трансформатора, указывается в заводском паспорте в % + к фазе А - к N
3. поменять полярность - к фазе А + к N и снизить ток до 40% от 2*Iхх
4. поменять полярность + к фазе А - к N и снизить ток до 30% от 2*Iхх
5 проделывать операцию до снижения тока при котором он будет равен величине при котором производилось измерение на 380В.

Сталкивался кто нибудь с этим? проделывал ли это? Правельны мои воспоминания? поделитесь, пожалуйста, опытом.

 
Valery5956Дата: Пятница, 13.11.2009, 00:31 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте, xok! При необходимости действуем по инструкции по монтажу и наладке силовых трансформаторов 110-150 кВ. Вот выдержка:На результаты измерений значительное влияние оказывает намагничивание магнитопровода вследствие протекания по обмоткам трансформатора постоянного тока. В этих случаях для измерения потерь трансформаторы размагничивают.
Размагничивание производят путем подачи на обмотки постоянного тока с изменяющейся полярностью. Схема размагничивания трансформатора показана на рисунке 1,в. При помощи реостата плавно увеличивают ток в обмотке трансформатора до значения, равного 1,1 тока холостого хода. Затем также плавно снижают ток до 0 и, переключая полярность, увеличивают ток до значения 1,1 тока холостого хода. Такие циклы изменения тока производят при значениях тока 0,8; 0,6; 0,4 и 0,2 Iхх. Затем, снизив ток до 0, отключают источник питания постоянного тока и повторяют измерение потерь холостого хода.
Возможно произвести размагничивание трансформаторов методом кратковременной подачи на обмотки номинального напряжения в режиме холостого хода трансформаторов. Методика проведения измерений потерь холостого хода на однофазном пониженном напряжении должна соответствовать ГОСТ 3484-77. Инструкция старая, но как-то помогла. Правда эта работа у нас - большая редкость, обычно необходимости не возникает.
 
xokДата: Пятница, 13.11.2009, 13:03 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Valery5956, большое спасибо.
Quote (Valery5956)
Правда эта работа у нас - большая редкость, обычно необходимости не возникает.

С кем из колег общался большинство говорит что знают только теоретически про этот способ размагничивания и на практике никогда не применяли.
 
Valery5956Дата: Пятница, 13.11.2009, 21:12 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Совершенно верно, hok! Я писал про единственный и довольно давний случай в МОЕЙ практике. Измеряли потери х.х. тр-ра, если не изменяет память, 110/10 небольшой мощности и получили большие отклонения от заводских данных. Перемерили - тоже самое. Старый релейщик посоветовал попробовать размагнитить железо тр-ра по вышеуказанной инструкции. Попробовали - помогло. Почему железо было намагничено (и было ли) сказать не могу, но результаты измерений стали близкими к заводским. Тот-же релейщик помнил и другие давние случаи.
 
pavel_csizpiДата: Воскресенье, 23.01.2011, 13:57 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Я сейчас создаю инструкцию-методику по измерению тока и потерь холостого хода и везде сталкиваюсь, что нужно размагничивать магнитопровод, но как нигде не могу найти как именно это делать. Интересует методика именно размагничивания и какие необходимы приборы, а также оборудование и что именно нужно. С этим не сталкивались никогда, а по ГОСТу требуется и аттестация на носу, на старые методики допотопные, необходима полная перередакция. Заранее благодарен. biggrin
 
xokДата: Воскресенье, 23.01.2011, 17:41 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
pavel_csizpi, методика описана в первых сообщениях, можите также воспользоватся той что в ГОСТ 3484.1-88

приборы любой амперметр магнитоэлектрической системы (М104/1, М2044) регулирование тока можно осуществлять реостатом, в качестве источника питания может подойти автомобильный аккумулятор.

Сообщение отредактировал xok - Воскресенье, 23.01.2011, 17:42
 
ЭлекДата: Понедельник, 24.01.2011, 08:56 | Сообщение # 7
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть более простой способ размагничивания железа тр-ра. Все обмотки закорачиваются и заземляются. На следующий день можно производить измерения. Если время поджимает, у некоторых тр-ров хватает часа 2-3.
 
KarasevДата: Понедельник, 11.06.2012, 12:29 | Сообщение # 8
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
http://karasev-as.narod.ru/dokumenti/visokoo/Sbornik_metodicheskih_posobii_ORGRJES.rar

В этой книжке есть
128 страница

Добавлено (11.06.2012, 12:29)
---------------------------------------------
Подскажите, как правильно померять потери ХХ у трансформатора У/Уо
Нужно закорачивать неиспользуемую обмотку как при схеме У/Д или нет?
Или мерять пофазно от ноля?

В каком документе можно посмотреть?

В методике ОРГРЭС и ГОСТ 3484.1-88 только схема с треугольником на низкой.


Сообщение отредактировал Karasev - Понедельник, 11.06.2012, 19:48
 
xokДата: Среда, 20.06.2012, 03:22 | Сообщение # 9
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Karasev)
Подскажите, как правильно померять потери ХХ у трансформатора У/Уо

мы делаем так: по фазно между фазой и 0 ничего не закорачивая. Потери в фазе "в" должны быть на 25% ниже чем в фазах "а" и "с".
Если время терпит попробую найти на работе книжку где это описывается.

Добавлено (20.06.2012, 03:22)
---------------------------------------------
Закачал книжку Е. А. Каганович "Испытание трансформаторов малой и средней мощности"
на стр. 138 есть схемы измерения трансформаторов по схеме У/У и У/Д
http://fileland.ru/file_id-258957


Сообщение отредактировал xok - Среда, 20.06.2012, 03:23
 
МаркониДата: Четверг, 19.07.2012, 09:25 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Закорачивание обмоток трансформатора, как советует Элек вызывает большое сомнение т.к. электрический заряд отсутствует, а имеется намагничивание магнитопровода. Поэтому только размагничивание с помощью постоянного тока может дать какой то результат. На практике маломощные трансформаторы размагничиваются нормально, но с более мощными возникают проблемы. Если удается снизить Pхх, то на немного. Однажды размагничивал фазу АТ АОДЦТН-333000/750, превышение Pхх было 80%, путем размагничивания снизил превышение до 60%. Написал письмо на завод, они дали ответ, что АТ в эксплуатации 15 лет, в железе происходят изменения. Дали добро на включение, но при следующем выводе в ремонт необходимо сразу после отключения померить Pхх. Еще на практике помогало измерение Zk. Обмотки НН закорочены, а на ВН подаем 220-380 вольт, но не на всех трансформаторах. Подробнее можно почитать здесь http://electriki.ucoz.ru/index/0-5

Сообщение отредактировал Маркони - Четверг, 19.07.2012, 09:55
 
ДмитрийДата: Среда, 01.08.2012, 08:59 | Сообщение # 11
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Доброго времени суток всем.
Был на Запорожском заводе. Их наладчик говорит что они подают на высокую 380 через АП. Садят монтера на автомат и он целый день АПшку дергает взад-вперед без задержки по времени. Труд конечно очень интеллектуальный, но говорят помогает и они пользуются именно таким методом когда необходимо. Постоянкой говорит геморойно, источник нужен хороший.
А вообще есть прибор ПФИ-24-10Р. Омметр но с функцией размагничивания. Пробовали на фазе АОДЦТН-167000/500, ТЦ-400000/500. Хорошо получается но долго (пол дня, день). Естественно не на родном аккумуляторе а на выносном. На маленьких трансах 4000 вообще 5 минут. Прибор понравился и стоит не дорого.
ЭТО НЕ РЕКЛАМА ПРИБОРА. Это отзыв пользователя о нем.
 
ЦлатиДата: Среда, 01.08.2012, 10:32 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Сомнения меня берут. Запорожский завод трансформаторов? Не уже ли при их объемах, не собрали схему на контакторе для таких вот комутаций в автоматическом режиме? Или жалеют монтера, не хотят его без работы оставить?
 
ДмитрийДата: Четверг, 02.08.2012, 04:15 | Сообщение # 13
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Имеется в виду наладка на месте установки, а не на заводе. А на шефмонтаж они с собой ничего не берут кроме папки с документами (командировочными). На месте всегда можно найти монтера с АПшкой.
На заводе видел их оборудование. Слюной давился. Один ГИН чего стоит.
 
ЦлатиДата: Четверг, 02.08.2012, 08:43 | Сообщение # 14
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за разъяснения.
 
Passat444Дата: Вторник, 25.09.2012, 10:01 | Сообщение # 15
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
подниму тему...имеется трансформатор 6/0.4 1250ква, согласно РД 34.45-51.300-97 необходимо измерять потери ХХ, гр. соед. Д/Ун, у кого имеется опыт измерения потерь ХХ при данной группе соед, помниться раньше пробовал мерить по след. схеме: подаём а-в, закорачиваем с-о, подаём в-с закор. а-о, подаём а-с закор. в-о...но получалась полная хрень, сравнить не с чем...
 