Дифзащита трансформатора 110/6
SaidДата: Пятница, 06.01.2012, 17:38 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет!
Столкнулся тут с одним интересным вопросом.
Заказчик хочет выполнить дифзащиту трансформатора 110/6 кВ 25 МВА и требует, чтобы трансформаторы тока в ячейках вводов ЗРУ 6 кВ стояли после выключателя. Т. е. первая группа ТТ на стороне 110 кВ стоят после выключателя, затем идет силовой трансформатор, затем идет выключатель 6 кВ, а затем вторая группа ТТ. Прежде никогда не встречал, чтобы в зону дифзащиты трансформатора входил выключатель.
Подскажите какая необходимость в том, чтобы выключатель попадал в зону действия дифзащиты? И вообще можно ли так выполнять?
Тут еще проблема в том, что в ячейку 6 кВ нельзя установить 2 группы трансформаторов, т.е. 1 группа для дифзищиты, другая для защит самого ввода ЗРУ 6 кВ.
Выключатель на 6 кВ VD4 ABB. Выразился как смог, на схеме конечно объяснить легче smile Буду признателен за подсказки!
 
молодойДата: Пятница, 06.01.2012, 18:27 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет. Вовсе необязательно ставить еще трансформаторы тока , можно использовать имеющиеся , только разорвать их и воткнуть в токовые цепи диффзащиты. Токовые цепи будут обтекаться и в цепях защиты ввода и в цепях диффзащиты.Ваще на это дело дожно быть проектное решение, на основании расчета укомплектовывается трансформаторами тока .И на вводе в ЗРУ-6кв ,трансформаторы тока должны стоять до выключателя если мне память не изменяет. Ваще есть поговорка что-бы не пи...ежу делай все по чертежу, проект однако надо.
Зазчик у Вас курит похоже рубероид , трансформаторы тока участвующие в дифзащите трансформатора не могут быть после ввода , если он отключится то диффзащита погасит транс ибо ток в токовой цепи стороны НН пропадет (баланс) . Есть сайт по РЗА Вам бы туда там действующие релейщики бывают .


Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 06.01.2012, 19:29
 
АрчиДата: Вторник, 10.01.2012, 21:03 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
ТТ диф. защиты на стороне 110 кВ ставятся после разъеденителя до выключателя 110 кВ . а на стороне 10 кВ до выключателя . В камерах 6-10 кВ ТТ не воткнешь.
 