Said | Дата: Пятница, 06.01.2012, 17:38 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Всем привет! Столкнулся тут с одним интересным вопросом. Заказчик хочет выполнить дифзащиту трансформатора 110/6 кВ 25 МВА и требует, чтобы трансформаторы тока в ячейках вводов ЗРУ 6 кВ стояли после выключателя. Т. е. первая группа ТТ на стороне 110 кВ стоят после выключателя, затем идет силовой трансформатор, затем идет выключатель 6 кВ, а затем вторая группа ТТ. Прежде никогда не встречал, чтобы в зону дифзащиты трансформатора входил выключатель. Подскажите какая необходимость в том, чтобы выключатель попадал в зону действия дифзащиты? И вообще можно ли так выполнять? Тут еще проблема в том, что в ячейку 6 кВ нельзя установить 2 группы трансформаторов, т.е. 1 группа для дифзищиты, другая для защит самого ввода ЗРУ 6 кВ. Выключатель на 6 кВ VD4 ABB. Выразился как смог, на схеме конечно объяснить легче Буду признателен за подсказки!
|
|
| |
молодой | Дата: Пятница, 06.01.2012, 18:27 | Сообщение # 2 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет. Вовсе необязательно ставить еще трансформаторы тока , можно использовать имеющиеся , только разорвать их и воткнуть в токовые цепи диффзащиты. Токовые цепи будут обтекаться и в цепях защиты ввода и в цепях диффзащиты.Ваще на это дело дожно быть проектное решение, на основании расчета укомплектовывается трансформаторами тока .И на вводе в ЗРУ-6кв ,трансформаторы тока должны стоять до выключателя если мне память не изменяет. Ваще есть поговорка что-бы не пи...ежу делай все по чертежу, проект однако надо. Зазчик у Вас курит похоже рубероид , трансформаторы тока участвующие в дифзащите трансформатора не могут быть после ввода , если он отключится то диффзащита погасит транс ибо ток в токовой цепи стороны НН пропадет (баланс) . Есть сайт по РЗА Вам бы туда там действующие релейщики бывают .
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 06.01.2012, 19:29 |
|
| |
Арчи | Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:03 | Сообщение # 3 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| ТТ диф. защиты на стороне 110 кВ ставятся после разъеденителя до выключателя 110 кВ . а на стороне 10 кВ до выключателя . В камерах 6-10 кВ ТТ не воткнешь.
|
|
| |