ПользуемсяСатурном М1 уже 13 лет. Прибор достаточно прост в применении (в отличие от инструкции). Но есть свои недостатки.
Прибор используем для прогрузки автоматов не более 63-100 А. Причина следующая: прогрузка автомата происходит при питании по существующей схеме электроснабжения, то есть ток берется из сети, к которой подключен автомат. Прибор подключается одним проводом к выходу автомата, а другим проводом к рабочему нулю. Таким образом, если в схеме выше автомата установлены плавкие вставки, то при проверке тепловой характеристики автомата они чаще всего перегорают. При проверке электромагнитной отсечки этого обычно не происходит из-за малого времени ступеней тока. А если сеть слабая, то иногда не удается получить нужный ток для срабатывания отсечки.
Вторая причина следующая: чтобы прогрузить автомат на 100 А необходимо подать ток 255-300А на время до 1,5 минут. При таком токе происходит сильный нагрев и искры летят во все стороны, что не очень комфортно. Так как зажать провод от Сатурна под зажимы автомата не всегда возможно мы взяли ручку от паяльника в виде пистолета и в нее вставили медный наконечник с кабелем. Такой контакт очень удобно прижимать к винту автомата (винты должны быть затянуты). Ну и еще используем сварочные краги, чтобы защитить руки от искр.
Есть определенные неудобства при прогрузке дифференцильных автоматов, так как необходимо подключить Сатурн к выходу фазы и рабочего нуля. У некоторых дифференцильных автоматов эти контакты расположены очень близко, поэтому постоянно опасаешься устроить КЗ.
Для крупных автоматов используем РТ-2048 на 12 кА.