Стенд высоковольтный испытательный СВС-100
KarasevДата: Среда, 08.12.2010, 09:39 | Сообщение # 1
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Здравствуйте!

Приобрели стенд высоковольтный стационарный СВС-100 для электрических испытаний средств защиты напряжением до 100 кВ.
http://molnia.ucoz.ru/Download/SVS_100.pdf - руководство по эксплуатации.
http://molnia.ucoz.ru/load/ispitatelnoe_oborudovanie/stend_svs_50_i_svs_100/3-1-0-14

Стенд состоит из электронного блока управления с дисплеем и четырех повышающих трансформаторов со встроенными делителями напряжения.
В документации отсутствует информация о поверке данного стенда.
Насколько я помню, приборы, используемые для обеспечения безопасности персонала, подлежат обязательной ПОВЕРКЕ.
Стенд СВС-100 изготовлен в г. Харьков (Украина) и не включен в Реестр средств измерений РФ, в связи с этим, Центр Стандартизации и Метрологии отказал в проведении ПОВЕРКИ прибора.

По информации завода-изготовителя АТТЕСТАЦИЯ стенда производится по «Программе и методике аттестации испытательной установки ПМА-29-4-1992»
http://karasev-as.narod.ru/pribori_i/kilovoltmetri/Metodika_attestaccii_ispytatelnoi_ustanovki_PMA-29-4-1992.pdf

Как поступить в данной ситуации?
Делать поверку стенда или аттестацию испытательной установки?
Что за документ обязывает проводить ПОВЕРКУ приборов, используемых для обеспечения безопасности персонала?

 
lexs_2006Дата: Четверг, 09.12.2010, 19:03 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
проведи аттестацию стенда, а для пущей важности калибровку/поверку приборов в нём установленых
аттестация подтвердит что напряжение соответствует действительному, а калибровка/поверка что приборы измеряют правильно.
 
KarasevДата: Пятница, 10.12.2010, 11:06 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Всё немного сложнее. Стенд используем для испытания средств защиты.
Есть документ:
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОВЕРКЕ МИ 2273-93
пункт 2.3. Поверке в области охраны окружающей среды, техники безопасности и предупреждения несчастных случаев подлежат:
средства измерений для определения значений величин и для контроля за соблюдением приемлемых пределов, допускаемых техникой безопасности и гарантирующих от несчастных случаев;
средства измерений, используемые в качестве дополнительных измерительных устройств для целей, определенных выше (например, средства измерений массы, длины, площади, объема, давления, температуры, времени, частоты, плотности, состава или концентрации, электрического напряжения, тока).

В соответствии с этим документом - только ПОВЕРКА.
А наш центр стандартизации и метрологии не может ПОВЕРИТЬ прибор, не включенный в реестр средств измерений.
Завод-изготовитель говорит, что СВС-100 не средство измерения, а испытательная установка. А установку не нужно включать в реестр.
Снять и ПОВЕРИТЬ отдельные приборы установки невозможно, так как это блок управления с одним жидкокристаллическим дисплеем.
Выходное напряжение измеряется с использованием делителей напряжения, встроенных в повышающие трансформаторы.
Ток в цепи измеряется датчиком, установленным на высоковольтном выводе трансформатора и передающим значение тока по радиоканалу на блок управления.

Подскажите, что делать?

Сообщение отредактировал Karasev - Пятница, 10.12.2010, 16:39
 
ЦлатиДата: Пятница, 10.12.2010, 14:42 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Может запрос написать в РТН или еще куда. Это же серийная установка и другие как то работают с ней. И лучше писать в Москву.
И еще, я не в курсе кто формирует реестр средств измерений, им написать тоже вариант.
 
VolodjДата: Понедельник, 13.12.2010, 10:54 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Атестация стенда происходит точно так же как и атестация лаборатории по - gost_r_8.568-97
- все средства измерения - естественно должны быть поверены! - но - инспектора РТН иногда идут навстречу и атестуют установки со свидетельством о калибровке ! - при этом вы должны пригласить их к себе и доказать что ваша установка соответствует всем требованиям - помещение для испытаний ограждено, блокировки, раздельная световая сигнализация и т.д. - для доказательства точности измерений необходимо будет подключить к стенду образцовый киловольтметр типа С-100 (поверенный).
Вот как то так.
 
KarasevДата: Пятница, 28.01.2011, 14:06 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Подскажите, как правильно оформить аттестацию передвижных и стационарных лабораторий по ГОСТ 8.568-97

Кто и как это оформляет?
По каким параметрам аттестация?
По каким методикам? (первичная и повторная)
Как проводится поверка/калибровка приборов (снимаются щитовые приборы или поверяется/калибруется вся установка)
Кто в комиссии по аттестации?
Если можно формы документов.

 
lexs_2006Дата: Пятница, 28.01.2011, 16:18 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
унас есть служба метрологии они аттестуют по методике присланой изготовителем.
формы аттестата скину.
скажем ИОМ-100 - аттестуют
киловольтметры к нему калибруют.
можно всё вместе аттестовать.
 
KarasevДата: Понедельник, 31.01.2011, 16:10 | Сообщение # 8
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
унас есть служба метрологии они аттестуют по методике присланой изготовителем.
формы аттестата скину.

karasev-as@yandex.ru
Если не трудно, на этот адрес

 
blackmanДата: Суббота, 05.02.2011, 21:30 | Сообщение # 9
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос почти по теме. Насчёт стационарной установки для испытаний диэлектрических перчаток, бот, галош. Позавчера позвонило мне вышестоящее руководство и сообщило, что эту установку необходимо оборудовать звуковой сигнализацией. Установка заводского исполнения и никакого звукового сигнала не было. И непонятно зачем он в ней нужен.
Подскажите, в каком документе прописано, что такая установка должна иметь звуковой сигнал, извещающий о подаче высокого напряжения.
 
KarasevДата: Воскресенье, 06.02.2011, 10:03 | Сообщение # 10
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (blackman)
Подскажите, в каком документе прописано, что такая установка должна иметь звуковой сигнал, извещающий о подаче высокого напряжения.

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00

5.1.6. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть установки, имеющую напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения при открытых дверях. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В,
и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения.
При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.
Передвижные испытательные установки должны быть оснащены наружной световой и звуковой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки.

 
blackmanДата: Воскресенье, 06.02.2011, 19:05 | Сообщение # 11
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот дословно из правил:

5.1.6. Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть установки, имеющую напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможности подачи напряжения при открытых дверях. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.
Передвижные испытательные установки должны быть оснащены наружной световой и звуковой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки.

Про звуковой сигнал в испытательном стенде (который из себя представляет металлический шкаф, у которого всё внутри) ничего не сказано.

 
KarasevДата: Понедельник, 07.02.2011, 15:54 | Сообщение # 12
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (blackman)
Вот дословно из правил:

А, что за правила?
В моих есть про звуковой сигнал. (изд 2003 Москва)

Есть новая установка СВС-100 там внутри сигнал уже пищит.
Я ее включаю через пульт в котором рубильник с видимым разрывом и пускатель с кнопкой. (осталось от старого стенда)
На этой кнопке звонок и красная лампа.
Блокировки выведены на этот пускатель.

 
ЦлатиДата: Понедельник, 07.02.2011, 17:01 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня в межотраслевых тоже есть про звуковую сигнализацию, изменениям (2003) этот пункт не подвергался.
 
blackmanДата: Понедельник, 07.02.2011, 18:28 | Сообщение # 14
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Межотраслевые правила
по охране труда
(Правила безопасности)
при эксплуатации электроустановок

ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00

1 июля 2001 года
(Электронный вариант)

Сейчас на работе посмотрел редакцию 2003 года (книжный вариант).
Там есть про звуковой сигнал.
Да, действительно, Вы были правы. Приношу свои извинения. sad

Но тогда как быть с переносными и иными установками заводского изготовления, у которых не было предусмотрено сигнала? (Как у нас, например).

 
KarasevДата: Суббота, 26.02.2011, 11:46 | Сообщение # 15
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Был вопрос о необходимости ПОВЕРКИ установки для испытания средств защиты.
Quote (Karasev)
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОВЕРКЕ МИ 2273-93
пункт 2.3. Поверке в области охраны окружающей среды, техники безопасности и предупреждения несчастных случаев подлежат:
средства измерений для определения значений величин и для контроля за соблюдением приемлемых пределов, допускаемых техникой безопасности и гарантирующих от несчастных случаев;
средства измерений, используемые в качестве дополнительных измерительных устройств для целей, определенных выше (например, средства измерений массы, длины, площади, объема, давления, температуры, времени, частоты, плотности, состава или концентрации, электрического напряжения, тока).
В соответствии с этим документом - только ПОВЕРКА.
Центр стандартизации и метрологии не может ПОВЕРИТЬ прибор, не включенный в реестр средств измерений.
Завод-изготовитель говорит, что СВС-100 не средство измерения, а испытательная установка. А установку не нужно включать в реестр.

Получил ответ Ростехнадзора:
Установки для испытания средств защиты должны быть поверены и включены в реестр средств измерений!
http://megaom.ucoz.ru/pribor/iU/-100.doc

Сообщение отредактировал Karasev - Суббота, 26.02.2011, 11:52
 