Подключение автоматических выключателей
|
|
|
|
atinv | Дата: Среда, 20.02.2008, 13:37 | Сообщение # 1 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Статус: Offline
| Давний спор как правильно подключить автоматический выключатель. хочется ещё раз поднять эту тему. есть ли ещё в НТД какие либо требования по правильному подключению АВ или только ПУЭ. ПУЭ 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, КАК ПРАВИЛО, к неподвижным контактам. Вот что прочитал на сайте ИЭК: Вопрос: При монтаже щитового оборудования часто бывает удобнее подавать напряжение сети на нижние зажимы ВА 47, а снимать - с верхних. Можно ли это делать? Ответ: Существует мнение, что этого делать нельзя, но ни в сопроводительной документации, ни в литературе ничего об этом не сказано. В принципе - это тоже дань традиции. Практически, при коммутации переменного тока, процесс выгорания контактирующих поверхностей при коммутации нагрузки весьма равномерен, поэтому нигде нет явных указаний на то, как подключать выключатель в эксплуатацию. Однако, при коммутации нагрузки при постоянном токе, в силу разнородности сплавов подвижных и неподвижных контактов, может сильнее проявляться процесс переноса материала с одного контакта на другой, и в этом случае надо придерживаться традиционных правил монтажа. Давайте обсудим.
|
|
| |
yanviktor | Дата: Суббота, 23.02.2008, 07:35 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| ПУЭ подходит с точки зрения безопасности, поэтому это и есть первично. А выгорание или невыгорание контактов это всё ерунда. Да и удобство перед безопасностью должно отступить в сторону.
|
|
| |
avb74 | Дата: Пятница, 04.04.2008, 13:49 | Сообщение # 3 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Добрый день всем. По поводу подключения на 200% согласен с yanviktor, т.к. имеется собственный неприятный опыт: как-то раз попадал на автомат, подключенный с низу.
|
|
| |
johnzykin | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 13:24 | Сообщение # 4 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Беопасность здесь непричем. Проверяйте отсутствие напряжения. А в релейных схемах нижний подвод U на каждом шагу.
|
|
| |
yanviktor | Дата: Среда, 09.04.2008, 16:09 | Сообщение # 5 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Указанная ссылка на ПЭУ не имеет в виду устройства РЗА, не надо путать х... с пальцем!
|
|
| |
Volodj | Дата: Среда, 06.08.2008, 19:11 | Сообщение # 6 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Подключение к АВ должно быть как правило однотипным в каждом РУ - т.е если сверху то все!!! - ну а если снизу - тоже может быть - констркция ячеек знаете ли!!! ну а может быть и ввод на шины!!! - не будете же вы кверху тармашками ставить!
|
|
| |
shmel | Дата: Среда, 06.08.2008, 21:45 | Сообщение # 7 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| В ПУЭ на первом месте безопасность и поэтому напряжение на автомате д.б. сверху и значит неподвижный контакт - должен быть под напряжением, а удобство или другое это уже второе.
|
|
| |
Элек | Дата: Четверг, 07.08.2008, 23:15 | Сообщение # 8 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| ПУЭ старается быть строгим документом. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Обосновать можно. Например, у ряда автоматов подключение шины предполагается именно снизу.
|
|
| |
ez81 | Дата: Среда, 10.09.2008, 23:21 | Сообщение # 9 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| Да есть такие конструкции панелей ЩО-70 ,АВР на автоматах типа ВА 1000А выполнена запитка снизу посему противоречие ПУЭ прямое, хотя эти панели сертифицированы. Каламбур. В отчетах пишем что не соответствует требованиям а заказчик трясет сертификатом .В итоге решать энергонадзору дать акт на включение или нет как правило дают.
Александр
|
|
| |
Volodj | Дата: Четверг, 11.09.2008, 07:24 | Сообщение # 10 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Цитата из паспорта А3700 п.6 "Неподвижные контакты главной цепи выключателя должны присоединяться к источнику напряжения, а подвижные к нагрузке. Однако в условиях эксплуатации подвижные контакты могут оказатся под напряжением. В этом случае необходимо применять два последовательно включенных выключателя, у которых выводы подвижных контактов соединены между собой токопроводящими перемычками" - это тоже самое что перевернуть вверх ногами - паутина - представте себе картину - бред - возьму лучше Шнайдеровский автомат с двумя разрывами и намного меньшими габаритами!!! Лично мое мнение!
Сообщение отредактировал Volodj - Четверг, 11.09.2008, 07:26 |
|
| |
naladchik | Дата: Четверг, 29.01.2009, 07:00 | Сообщение # 11 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Статус: Offline
| У меня есть вопрос, который относится к этой теме: На объекте Щиток освещения 380 В в сети TN-C питается 4-х жильным кабелем от силовой сборки от ОДНОПОЛЮСНЫХ выключателей расположенных в разных местах (от гр 2,4,5). Чувствую что так нельзя, но ссылку на НТД найти не могу. Кто-нибудь может знает? 
|
|
| |
agrokom1 | Дата: Вторник, 12.05.2009, 06:22 | Сообщение # 12 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Quote (atinv) Давний спор как правильно подключить автоматический выключатель. хочется ещё раз поднять эту тему. В современных паспортах на силовые автоматические выключатели разных изготовителей (Контактор,IEK,EKF и др.)сказано ,что подключение к питающей линии возможно с любой стороны.На вводных панелях ЩО-70 и ВРУ регулярно встречал подачу напряжения снизу.
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Вторник, 12.05.2009, 14:30 | Сообщение # 13 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (naladchik) На объекте Щиток освещения 380 В в сети TN-C питается 4-х жильным Quote (naladchik) Чувствую что так нельзя, Если бы нагрузка была трёхфазная то нельзя - а так я думаю можно. Наврядли в НТД есть подобный запрет. В обслуживании может быть не очень удобно.
|
|
| |
naladchik | Дата: Четверг, 14.05.2009, 06:18 | Сообщение # 14 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Статус: Offline
| На пост выше: Да наверное запретов нет, но местный электрик, производивший отключение долго искал в сборке автоматы расположенные в разных местах , чтобы обесточить ЩО. Просто поначалу думали что их просто два. Я в свою очередь написал рекомендацию: запитать от одного трехполюсного. А по поводу изначального вопроса автора: то я часто встречаю «нижнее» подключение питания к АВ без каких либо причин и это прежде всего неудобно т.к. нет ЕДИНООБРАЗИЯ и зря, что в ПУЭ так мягко написано (КАК ПРАВИЛО – это не запрет). А для безопасности мы не ленимся проверять отсут. напряжения даже со стороны отходящего провода. Тем не менее есть вероятность проявления у электрика человеческого фактора, когда после работ в пяти щитах с «правильным» подключением на шестом с «неправильным» он нарвется на U. И очень трудно заставить эксплуатационный персонал, что-то перемонтировать.
Сообщение отредактировал naladchik - Четверг, 14.05.2009, 06:21 |
|
| |
agrokom1 | Дата: Четверг, 14.05.2009, 10:08 | Сообщение # 15 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Quote (naladchik) то я часто встречаю «нижнее» подключение питания к АВ без каких либо причин и это прежде всего неудобно т.к. нет ЕДИНООБРАЗИЯ и зря, что в ПУЭ так мягко написано (КАК ПРАВИЛО – это не запрет). А для безопасности мы не ленимся проверять отсут. напряжения даже со стороны отходящего провода. Тем не менее есть вероятность проявления у электрика человеческого фактора, когда после работ в пяти щитах с «правильным» подключением на шестом с «неправильным» он нарвется на U. И очень трудно заставить эксплуатационный персонал, что-то перемонтировать. Номинальный ток сборных шин панелей ЩО-70 до 2500А и запитать вводные автоматы сверху, а потом снизу опять подать наверх к сборным шинам очень проблематично.Во вторых как быть с секционными автоматами у которых питание подается на оба конца.
|
|
| |