Заказчик требует протокол измерения сопротивления изоляции на витую пару - КИПвЭП, FTP. Подскажите нормы и на какое напряжение брать мегаомметр ещё лучше ссылки на НТД
 
Valery5956Дата: Суббота, 21.11.2009, 17:04 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 1
Статус: Offline
Единый подход к данному вопросу достатачно сложен. Заводы- изготовители кабелей связи, охранно - пожарной сигнализации и пр., в том числе и кабелей "витая пара" указывают различные данные для Rиз жила-жила и жила экран. От 50 до 5000 МоМ/км при наряжении 500В ( КСВВ, КСПЭф и т.д.). Они же указывают испытательное напряжение при контрольных испытаниях выпускаемой продукции между жилами и жилами и экраном ( 1кВ/1мин, 2.5 кВ/2сек. постоянного тока и 0,7кВ/мин, 1,7кв/2сек переменного тока). Но при измерениях на местах, я считаю, нужно учитывать назначение кабеля и максимальное напряжение передаваемых сигналов. Например, для линий xDSL сопротивление изоляции должно измеряться при напряжении постоянного тока (мегомметра) близком к напряжению дистанционного питания xDSL или немного выше. При напряжении дистанционного питания xDSL 200В Rиз измеряют мегомметром на 250В. А нормальная работа аппаратуры xDSL обеспечивается при Rиз не менее 3,5 МоМ. Так что можно ориетироваться на данные заводов-изготовителей или нормы на соответствующую аппаратуру. Мы при измерениях Rиз кабелей охранно-пожарной сигнализации и технологических кабельных линий связи ссылаемся на ГОСТ Р 50571.16-99 табл. 61а, где нормируется величина приложенного измерительного напряжения и его величина в зависимости от напряжения ЭУ: ниже 50В - U мегомметра 250В, Rиз не менее 0,25 МоМ, от 50 до 500В U мегомметра 500В,Rиз не менее 0,5 МоМ. Конечно, на самом деле изоляция всегда на несколько порядков выше и данная ссылка возражений не вызывает, а реально кабель с Rиз меньше 10 МоМ - это уже плохо, телефонисты вообще считают нормальной изоляцией минимум 1000 МоМ.

Сообщение отредактировал Valery5956 - Воскресенье, 22.11.2009, 00:37
 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » КИП » Сопротивление изоляции для витой пары
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: