Доброго времени суток,пжл-та подскажите какое напряжение является пробивным-действующее или амплитудное?
 
yanviktorДата: Четверг, 27.08.2009, 19:23 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Всегда речь идёт о действующем напряжении...
ПУЭ:
.8.12. В настоящей главе применяются следующие термины:
1. Испытательное напряжение промышленной частоты — действующее значение напряжения частотой 50 Гц, практически синусоидального, которое должна выдерживать изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания.
2. Электрооборудование с нормальной изоляцией — электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию грозовых перенапряжений при обычных мерах по грозозащите.
 