Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » КИП » замер сопротивления грунта и заземлителя (коэффициент сезона)
замер сопротивления грунта и заземлителя
SLДата: Вторник, 26.05.2009, 08:13 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Здрасьте всем. Вопрос: при замерах сопротивления грунта и сопротивления заземлителя раньше применялся коэффициент сезона
(для разных сезонов). А сейчас чота нигде не могу его найти--может отменили его уже? Кто знает? СПС
 
lexs_2006Дата: Вторник, 26.05.2009, 12:45 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
применение коэффициента не требуется в период наибольшего высыхания или промерзания грунта.
в остальных случаях вроде надо - но не многие применяют. Всё описано сдесь
- РД 153-34.0-20.525-00 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"
в ПУЭ про Кс ничего не нашёл. Есто одно но "Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более ____ Ом - значение разное для разных видов заземления нейтрали" сдесь то и нужен коэффициент. Если измеришь сырой грунт он высохнет и сопротивление увеличится. Поэтом можно померить в определённые периоды или учитывать влагу.
 
ЭлекДата: Вторник, 26.05.2009, 18:39 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
РД 153-34.0-20.525-00 распространяетя только на объекты энергетики.
 
naladchikДата: Среда, 27.05.2009, 06:51 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Сезонный коэффициент мы не применяем по трем причинам:

1.В РОСТЕХНАДЗОРе рекомендовали ссылаться на ПУЭ и ПТЭЭП, где о коэффициентах ничего не сказано и мы убрали их из наших методик.

2.При присутствии на Российской конференции по заземляющим устройствам мною было услышано из уст соавторов вышеупомянутого РД о неэффективности применения сезонных коэффициентах – «Они больше искажают измеренное значение, а не корректируют его правильно». Там же было сказано об необх. усложнения методов контроля ЗУ, требованиям к тех. отчету и необходимости разработки нового нормативного документа взамен РД 153-34.0-20.525-00.

3.На своем опыте: при замерах сопр. ЗУ в разные сезоны на одном объекте, с применением соответственно сезону разных коэффициентов, значение Rзу одинаковым не получалось.

 
lexs_2006Дата: Среда, 27.05.2009, 12:40 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (naladchik)
3.На своем опыте: при замерах сопр. ЗУ в разные сезоны

совпадения дипься практически невозможно - невозможно определить степень увлажнённости грунта, от которой и зависит Кс.
Поэтому измерения лучше проводить в период наибольшего высыхания или промерзания грунта - тогда надзору не к чему будет придраться.
 
ElektroTehServiceДата: Понедельник, 08.10.2012, 16:07 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Здесь они есть http://forca.ru/knigi/arhivy/naladka-elektroustanovok-13.html
 
xokДата: Пятница, 06.06.2014, 16:50 | Сообщение # 7
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата lexs_2006 ()
Поэтому измерения лучше проводить в период наибольшего высыхания или промерзания грунта - тогда надзору не к чему будет придраться.

будто надзор знает когда было грунт сухой в местности где измеряемая электроустановка.
Мы обычно пишем в протоколах состояние грунта, но там всегда либо мерзлый если от зимнего месяца протокол либо сухой проверить то невозможно, в действительности.
 
voronoyДата: Среда, 30.07.2014, 14:03 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Хоть вопрос задавался уже давно, но до сих пор в некоторых лабораториях актуален. У нас, например, сети требуют (хотя и не обоснованно) пересчитывать Rзу с поправочным коэффициентом. Таблица с указанием этих коэффициентов была в редакции ПЭЭП за 1993 год. На нее ссылается кандидат технических наук Сакара Александр Васильевич, автор книги "Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей". Сами мы с сетью договорились использовать коэффициент 1,8 при замере Rзу в сезон дождей.
 
SilmarillionДата: Понедельник, 06.07.2015, 19:11 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени! Подскажите по Ф4103-М1, при калибровке прибора перед измерением, клемы Т1,П1,Т2,П2 должны быть закорочены? Или же уже подключены к электродам?

Отдельное спасибо- Кирилу и Мефодию за любезно предоставленные буквы! ;)

Сообщение отредактировал Silmarillion - Понедельник, 06.07.2015, 19:12
 
aleksandrsevastyanov81Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 09:17 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте.Вопрос- как измерять сопротивление заземления прибором М416?
1 надо ли измерять сопротивление зонда и вспомогательного электродов- для убеждения, что забили электроды на нужную глубину?
2 при забивании электродов, надо ли учитывать влияние на показания подземных коммуникаций ( водопровод, канализация, кабели в броне)?
3 сколько делать замеров, достаточно ли одного или надо делать разное расстояние между электродами и замерять и брать среднее значение?
 