замер сопротивления грунта и заземлителя
|
|
SL | Дата: Вторник, 26.05.2009, 08:13 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Статус: Offline
| Здрасьте всем. Вопрос: при замерах сопротивления грунта и сопротивления заземлителя раньше применялся коэффициент сезона (для разных сезонов). А сейчас чота нигде не могу его найти--может отменили его уже? Кто знает? СПС
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Вторник, 26.05.2009, 12:45 | Сообщение # 2 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| применение коэффициента не требуется в период наибольшего высыхания или промерзания грунта. в остальных случаях вроде надо - но не многие применяют. Всё описано сдесь - РД 153-34.0-20.525-00 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" в ПУЭ про Кс ничего не нашёл. Есто одно но "Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более ____ Ом - значение разное для разных видов заземления нейтрали" сдесь то и нужен коэффициент. Если измеришь сырой грунт он высохнет и сопротивление увеличится. Поэтом можно померить в определённые периоды или учитывать влагу.
|
|
| |
Элек | Дата: Вторник, 26.05.2009, 18:39 | Сообщение # 3 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| РД 153-34.0-20.525-00 распространяетя только на объекты энергетики.
|
|
| |
naladchik | Дата: Среда, 27.05.2009, 06:51 | Сообщение # 4 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Статус: Offline
| Сезонный коэффициент мы не применяем по трем причинам: 1.В РОСТЕХНАДЗОРе рекомендовали ссылаться на ПУЭ и ПТЭЭП, где о коэффициентах ничего не сказано и мы убрали их из наших методик. 2.При присутствии на Российской конференции по заземляющим устройствам мною было услышано из уст соавторов вышеупомянутого РД о неэффективности применения сезонных коэффициентах – «Они больше искажают измеренное значение, а не корректируют его правильно». Там же было сказано об необх. усложнения методов контроля ЗУ, требованиям к тех. отчету и необходимости разработки нового нормативного документа взамен РД 153-34.0-20.525-00. 3.На своем опыте: при замерах сопр. ЗУ в разные сезоны на одном объекте, с применением соответственно сезону разных коэффициентов, значение Rзу одинаковым не получалось.
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Среда, 27.05.2009, 12:40 | Сообщение # 5 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (naladchik) 3.На своем опыте: при замерах сопр. ЗУ в разные сезоны совпадения дипься практически невозможно - невозможно определить степень увлажнённости грунта, от которой и зависит Кс. Поэтому измерения лучше проводить в период наибольшего высыхания или промерзания грунта - тогда надзору не к чему будет придраться.
|
|
| |
ElektroTehService | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 16:07 | Сообщение # 6 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Здесь они есть http://forca.ru/knigi/arhivy/naladka-elektroustanovok-13.html
|
|
| |
xok | Дата: Пятница, 06.06.2014, 16:50 | Сообщение # 7 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Цитата lexs_2006 (  ) Поэтому измерения лучше проводить в период наибольшего высыхания или промерзания грунта - тогда надзору не к чему будет придраться. будто надзор знает когда было грунт сухой в местности где измеряемая электроустановка. Мы обычно пишем в протоколах состояние грунта, но там всегда либо мерзлый если от зимнего месяца протокол либо сухой проверить то невозможно, в действительности.
|
|
| |
voronoy | Дата: Среда, 30.07.2014, 14:03 | Сообщение # 8 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Хоть вопрос задавался уже давно, но до сих пор в некоторых лабораториях актуален. У нас, например, сети требуют (хотя и не обоснованно) пересчитывать Rзу с поправочным коэффициентом. Таблица с указанием этих коэффициентов была в редакции ПЭЭП за 1993 год. На нее ссылается кандидат технических наук Сакара Александр Васильевич, автор книги "Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей". Сами мы с сетью договорились использовать коэффициент 1,8 при замере Rзу в сезон дождей.
|
|
| |
Silmarillion | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 19:11 | Сообщение # 9 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Доброго времени! Подскажите по Ф4103-М1, при калибровке прибора перед измерением, клемы Т1,П1,Т2,П2 должны быть закорочены? Или же уже подключены к электродам?
Отдельное спасибо- Кирилу и Мефодию за любезно предоставленные буквы! ;)
Сообщение отредактировал Silmarillion - Понедельник, 06.07.2015, 19:12 |
|
| |
aleksandrsevastyanov81 | Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 09:17 | Сообщение # 10 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Здравствуйте.Вопрос- как измерять сопротивление заземления прибором М416? 1 надо ли измерять сопротивление зонда и вспомогательного электродов- для убеждения, что забили электроды на нужную глубину? 2 при забивании электродов, надо ли учитывать влияние на показания подземных коммуникаций ( водопровод, канализация, кабели в броне)? 3 сколько делать замеров, достаточно ли одного или надо делать разное расстояние между электродами и замерять и брать среднее значение?
|
|
| |