Мегаомметр 3451
|
|
| Sergey | Дата: Пятница, 20.03.2009, 14:04 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Поделитесь пожалуйста информацией по <Измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр) 3451> фирмы Производитель: HIOKI E.E. Corporation (Япония) <Широкий интервал тестового напряжения от 125 до 1000 В. Один диапазон. Измерение сопротивления изоляции до 2000 МОм (3451-15). Люминесцентная аналоговая шкала позволяет использовать приборы в темное время суток. Функция проверки линий находящихся под напряжением. Функция проверки заряда источников питания. Функция авто разряда.> - вот все что нашел в интернете. Интересует возможность измерения сопротивления изоляции под напряжением - в каких цепях, постоянка или переменка, с изолированной нейтралью или с глухозаземленной?
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Вторник, 24.03.2009, 08:00 | Сообщение # 2 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Quote (Sergey) Интересует возможность измерения сопротивления изоляции под напряжением - в каких цепях, постоянка или переменка, с изолированной нейтралью или с глухозаземленной? Я так понимаю вы собираетесь тестировать сети 0,4 кВ - под напряжением - а зачем ? задумывались? если под напряжением значит часть нагрузки у вас будет оставатся в работе - т.е вы будете видеть не изоляцию вашей сети а сопротивление приемников эл.энергии!!! Для нормального использования лучше работать без напряжения (да и безопасней) и к тому же необходимо отключать всю землю в щитках освещения! А в остальном - простенький симпатичный приборчик - думаю не плохой! (Япония !)
|
| |
|
|
| Sergey | Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 21:34 | Сообщение # 3 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Re: Volodj Полностью с вами согласен по поводу невозможности измерения сопротивления изоляции под напряжением (в электроустановках), разобрали этот вопрос, хотелось узнать поподробнне о возможностях прибора.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 04.08.2010, 09:42 | Сообщение # 4 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всемQuote (Sergey) Функция проверки линий находящихся под напряжением -это маркетинговый ход,понаписать побольше всякой фигни не относящейся к делу , ведь функция измерения напряжения перед измерением сопротивления изоляции -может называться проверкой линии. Так что не тешьте себя надеждой измерения сопротивления изоляции под напряжением-это невозможно. А как Вы с помощью этого приборчика измерять собираетесь (в сетях 0,4кВ)сопротивление изоляции силовых кабелей , надо-бы 2500в , так что маловато будет 1000в.
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 04.08.2010, 09:47 |
| |
|
|
| Demian | Дата: Среда, 04.08.2010, 14:26 | Сообщение # 5 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Quote (Sergey) Функция проверки линий находящихся под напряжением А почему вы думаете что имеется ввиду измерение сопротивления изоляции? поподробнее бы про сей тест.
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Среда, 04.08.2010, 22:10 | Сообщение # 6 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (Sergey) Интересует возможность измерения сопротивления изоляции под напряжением ты сам понял что спросил ??? подумай хорошенько ! блин, ещё один электрик.....да похоже и не один
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Среда, 04.08.2010, 22:15 |
| |
|
|
| Demian | Дата: Четверг, 05.08.2010, 12:37 | Сообщение # 7 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Quote (alexlab58) ты сам понял что спросил ??? подумай хорошенько ! блин, ещё один электрик.....да похоже и не один alexlab58, не скандальте. Может там тест на мониторинге частичных разрядов или типа того. А хитрые маркетологи обозвали тест измерением. А может там вычисление сопротивления изоляции по данным мониторинга. Косвенное измерение как бы. Качественное скорее, а не количественное и потому ни к чему не обязывающее.
|
| |
|
|
| Sergey | Дата: Среда, 07.12.2011, 22:12 | Сообщение # 8 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| давненько не заглядывал в эту тему, в принципе то вопрос закрыт Quote (alexlab58) ты сам понял что спросил ??? подумай хорошенько ! блин, ещё один электрик.....да похоже и не один alexlab58, я обратился, как я думал, к грамотным людям, но увы все когда то ошибаются
|
| |
|
|
| Karasev | Дата: Четверг, 08.12.2011, 12:35 | Сообщение # 9 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Если позволите - еще один электрик...
Контроль изоляции под напряжением применяется в сетях с изолированной нейтралью. Например, сеть собственных нужд подстанции Видел встроенные мегаомметры на старинных передвижных генераторах, работающих с изолированной нейтралью. Измеряют сопротивление изоляции фаза - земля под напряжением и с включенными электроприемниками
Если интересно http://www.elecab.ru/nva22.shtml