Суббота, 07.02.2026, 05:10

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Мегаомметр 3451
SergeyДата: Пятница, 20.03.2009, 14:04 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Поделитесь пожалуйста информацией по <Измеритель сопротивления изоляции (мегаомметр) 3451> фирмы Производитель: HIOKI E.E. Corporation (Япония)
<Широкий интервал тестового напряжения от 125 до 1000 В. Один диапазон. Измерение сопротивления изоляции до 2000 МОм (3451-15). Люминесцентная аналоговая шкала позволяет использовать приборы в темное время суток. Функция проверки линий находящихся под напряжением. Функция проверки заряда источников питания. Функция авто разряда.> - вот все что нашел в интернете.
Интересует возможность измерения сопротивления изоляции под напряжением - в каких цепях, постоянка или переменка, с изолированной нейтралью или с глухозаземленной?
 
VolodjДата: Вторник, 24.03.2009, 08:00 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Sergey)
Интересует возможность измерения сопротивления изоляции под напряжением - в каких цепях, постоянка или переменка, с изолированной нейтралью или с глухозаземленной?

Я так понимаю вы собираетесь тестировать сети 0,4 кВ - под напряжением - а зачем ? задумывались?
если под напряжением значит часть нагрузки у вас будет оставатся в работе - т.е вы будете видеть не изоляцию вашей сети а сопротивление приемников эл.энергии!!! Для нормального использования лучше работать без напряжения (да и безопасней) и к тому же необходимо отключать всю землю в щитках освещения!
А в остальном - простенький симпатичный приборчик - думаю не плохой! (Япония !)
 
SergeyДата: Воскресенье, 05.04.2009, 21:34 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Re: Volodj
Полностью с вами согласен по поводу невозможности измерения сопротивления изоляции под напряжением (в электроустановках), разобрали этот вопрос, хотелось узнать поподробнне о возможностях прибора.
 
молодойДата: Среда, 04.08.2010, 09:42 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем
Quote (Sergey)
Функция проверки линий находящихся под напряжением
-это маркетинговый ход,понаписать побольше всякой фигни не относящейся к делу , ведь функция измерения напряжения перед измерением сопротивления изоляции -может называться проверкой линии. Так что не тешьте себя надеждой измерения сопротивления изоляции под напряжением-это невозможно.
А как Вы с помощью этого приборчика измерять собираетесь (в сетях 0,4кВ)сопротивление изоляции силовых кабелей , надо-бы 2500в , так что маловато будет 1000в.


Сообщение отредактировал молодой - Среда, 04.08.2010, 09:47
 
DemianДата: Среда, 04.08.2010, 14:26 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Sergey)
Функция проверки линий находящихся под напряжением

А почему вы думаете что имеется ввиду измерение сопротивления изоляции? поподробнее бы про сей тест.
 
alexlab58Дата: Среда, 04.08.2010, 22:10 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Sergey)
Интересует возможность измерения сопротивления изоляции под напряжением

ты сам понял что спросил ??? подумай хорошенько !
блин, ещё один электрик.....да похоже и не один


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Среда, 04.08.2010, 22:15
 
DemianДата: Четверг, 05.08.2010, 12:37 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
ты сам понял что спросил ??? подумай хорошенько !
блин, ещё один электрик.....да похоже и не один

alexlab58, не скандальте. Может там тест на мониторинге частичных разрядов или типа того. А хитрые маркетологи обозвали тест измерением. А может там вычисление сопротивления изоляции по данным мониторинга. Косвенное измерение как бы. Качественное скорее, а не количественное и потому ни к чему не обязывающее.

 
SergeyДата: Среда, 07.12.2011, 22:12 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
давненько не заглядывал в эту тему, в принципе то вопрос закрыт
Quote (alexlab58)
ты сам понял что спросил ??? подумай хорошенько !
блин, ещё один электрик.....да похоже и не один

alexlab58, я обратился, как я думал, к грамотным людям, но увы все когда то ошибаются
 
KarasevДата: Четверг, 08.12.2011, 12:35 | Сообщение # 9
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Если позволите - еще один электрик...

Контроль изоляции под напряжением применяется в сетях с изолированной нейтралью.
Например, сеть собственных нужд подстанции
Видел встроенные мегаомметры на старинных передвижных генераторах, работающих с изолированной нейтралью.
Измеряют сопротивление изоляции фаза - земля под напряжением и с включенными электроприемниками

Если интересно
http://www.elecab.ru/nva22.shtml


Сообщение отредактировал Karasev - Четверг, 08.12.2011, 12:46
 