Вторник, 22.07.2025, 10:01

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
заземление компьютеров
SLДата: Понедельник, 02.02.2009, 08:52 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
а вот еще ситуация. административное здание. щиток на 30 автоматов, питаются только компьютеры по 4-5 розеток на автомат. мониторы все ЖК.
добрая половина дисплеев мерцает как ЭЛТ при низкой частоте, только еще сильнее. розетки с заземлением. землю отдаешь--все нормально. при отданной земле между N и PE доходит до 100! вольт. замеряли изоляцию --везде больше гигаома, прострелов нет, утечки нет. было подозрение на наводку (щит на 4 этаже, ВРУ в подвале), но не до ста же вольт. либо где-то в компе подшивает на корпус. может кто сталкивался. кто что думает по этому поводу?
 
VolodjДата: Понедельник, 02.02.2009, 12:43 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть предположения:
- 1. Возможно плохой контакт нуля в местах на картинке (если смогу вставить)
- 2. перепутаны N и PE где то между резетками (предположительно там где мониторы не мерцают!) требуется прозвонка!!!!
[img][/img]
 
uhadajДата: Понедельник, 02.02.2009, 21:51 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
а какие другие напряжения ты измерял? дай больше инфы.

...попробуйте измерить токи петля фаза - ноль... в резетке, и в щитке, измирять фаза ноль, фаза земля...(это лучше чем измерять переходной ток при малых токах)

для электрики, кроме изоляции очень важен контакт, а изоляция нужна только нам, испытателям biggrin

 
KesslerДата: Четверг, 19.03.2009, 23:41 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Не очень понятен термин " землю отдашь"! Но насчет прошивания на корпус, могу сказать что корпус компьютора(PE) в блоке питания подсоединен через один конденсатор к фазному проводу, через второй конденсатор к нулевому проводу(N). И в розетках без PE контакта корпус компьютера находится под напряжением 110 В относительно фазы и относительно нулевого провода. Может это и поможет вам.
 
lexs_2006Дата: Пятница, 20.03.2009, 14:47 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
скорей всего обрыв в N или PE проводнике, проверь металлосвязь от точки расхождения N и PE проводников.
(Системы TN-C-S)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: