а вот еще ситуация. административное здание. щиток на 30 автоматов, питаются только компьютеры по 4-5 розеток на автомат. мониторы все ЖК. добрая половина дисплеев мерцает как ЭЛТ при низкой частоте, только еще сильнее. розетки с заземлением. землю отдаешь--все нормально. при отданной земле между N и PE доходит до 100! вольт. замеряли изоляцию --везде больше гигаома, прострелов нет, утечки нет. было подозрение на наводку (щит на 4 этаже, ВРУ в подвале), но не до ста же вольт. либо где-то в компе подшивает на корпус. может кто сталкивался. кто что думает по этому поводу?
Есть предположения: - 1. Возможно плохой контакт нуля в местах на картинке (если смогу вставить) - 2. перепутаны N и PE где то между резетками (предположительно там где мониторы не мерцают!) требуется прозвонка!!!! [img][/img]
а какие другие напряжения ты измерял? дай больше инфы.
...попробуйте измерить токи петля фаза - ноль... в резетке, и в щитке, измирять фаза ноль, фаза земля...(это лучше чем измерять переходной ток при малых токах)
для электрики, кроме изоляции очень важен контакт, а изоляция нужна только нам, испытателям
Не очень понятен термин " землю отдашь"! Но насчет прошивания на корпус, могу сказать что корпус компьютора(PE) в блоке питания подсоединен через один конденсатор к фазному проводу, через второй конденсатор к нулевому проводу(N). И в розетках без PE контакта корпус компьютера находится под напряжением 110 В относительно фазы и относительно нулевого провода. Может это и поможет вам.