Strannick | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 15:34 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Здравствуйте) Для учета эл.энергии установлен счетчик ТРИО 1А4 TB полукосвенное включение ТТ 100/5 кл.0,5. Схема собрана согласно паспорта, при подключении фазометра-порядок чередования фаз правильный. При отключенной нагрузке (авт.выкл полсле ТТ по напр. потока мощн.) и поданном напряжении индикатор РЕВЕРС счетчика не горит.... как только включается авт. выкл (нагрузка)... загорается индикатор РЕВЕРС на табло счетчика. Нагрузка: Центробежный насос Р=7,5 кВт и ТЭНы.
|
|
| |