Бензогенератор и встроенная мини-котельная
atinvДата: Четверг, 07.02.2008, 15:25 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Смонтировали мини котельную (по проекту) (заводоуправление)
после первой проверки инспектора выяснилось --нет резервного питания.
добавили в проект бензогенератор и перекидной рубильник.
измерили петлю фазф-ноль от сети (ВА4729 С 32А ) получили 0,12 (Измеряем ЕР180)
после второй проверки
по требованию инспектора (наверно это правильно) провели измерение при питании от бензоэлектрогенератора получили 4
потом я померил сопротивление обмотки генератора 3,8 (прямо на выходе)
после третьей проверки потребовали отдельный контур (контур не проблема забъём)
что делать не знаю
 
yanviktorДата: Четверг, 07.02.2008, 19:37 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
По поводу дополнительного контура - это правильно, ведь у Вас новый источник электроэнергии... Ну а по поводу петли.... Что сказать... А разьве генератор не оборудован собственным защитным аппаратом, и можно ли ещё УЗО поставить?
 
atinvДата: Пятница, 08.02.2008, 07:36 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
контур забили (6,6 Ом)
Генератор оборудован собственным автоматическим выключателем (и похоже встоенным электронным устройством из-за которого скорее всего получается большое сопротивление )
но требуют протокол а измерения не проходят.
 
yanviktorДата: Пятница, 08.02.2008, 20:30 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Так я к тому и веду - поставить УЗО и сослаться на то, что есть доплнительная защита и в связи с этим петля не замеряется. Если прокатит в надзоре, хотя по ПУЭ УЗО это действительно только дополнительное устройство защиты и как-бы не отменяет требования по петле.. Но ведь попробовать можно... Да и если в генератор втроен какой-то дополнительные блок, который и повышает сопротивление, то не нужно ли его при замерах шунтировать - посмотрите схему, может замер не так делаете? И контур соедините с основным специальным проводником.
 
atinvДата: Суббота, 09.02.2008, 08:08 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Со схемой разбираемся (генератор новый имеет пломбы на блоке)
контура были соеденены - не прошло инспектор сказал нельзя (ссылок я не нашёл он сослался на гост по генераторам и уехал-- будет в понедельник)
 
yanviktorДата: Суббота, 09.02.2008, 15:23 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
По заземлению что-то не правильно - в целях уравнивания потенциалов все заземлители должны быть соединены. Я понимаю конечно что спорить Вам не хочется с инспектором, но смысл рассоединения для меня не ясен.
 
atinvДата: Понедельник, 11.02.2008, 07:35 | Сообщение # 7
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
А вот поспорить как раз и хочется.
анализируя приезды инспекторов получается интересная вешь
те кто проверял несколько лет назад уже работают в частных фирмах
а сейчас пенсионеры и ...
вот один из примеров
Приехал инспектор и написал в предписании:заземление нейтрали трансформаторов выполнено неправильно -(до трансформаторов нулевой защиты. а надо непосредственно на нейтраль)????
 
yanviktorДата: Понедельник, 11.02.2008, 18:59 | Сообщение # 8
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Ну......
 
atinvДата: Вторник, 12.02.2008, 13:29 | Сообщение # 9
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
КОТЕЛЬНУЮ ПРИНЯЛИ, устно инспектор согласился на применение УЗО.
вопрос был только по протоколу ЗУ- в протоколе одно измерение, а не девять.
я пытался найти в гостах (про 9 измерений) пока не нашёл буду перечитывать
 