прогноз остаточного ресурса анодных заземлителей
tmnДата: Четверг, 30.10.2008, 15:16 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
по какой методике производится составление прогноза остаточного ресурса анодных заземлителей?
 
andrei_73Дата: Среда, 25.02.2009, 23:26 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Это просто, зная массу АЗ, ток СКЗ, электрохимический эквивалент материала АЗ и отслуживший срок АЗ.
Но это, конечно, будет теоретический расчет без учета множества стохастических эксплуатационных факторов, таких как, например, надежность контактных узлов равномерность растворения электродов АЗ и т.д.

Посмотри инструкцию по проектированию ЭХЗ, она, по-моему, здесь есть в списке НТД по ЭХЗ.

 
shimikhДата: Понедельник, 13.07.2009, 16:46 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть-ли какой документ в котором будет сказано: "сопротивление растеканию анодного узла должно быть не более......". На каком основании мне можно делать кап.ремонт анодного заземления, так чтоб можно было представить ссылку и выдать протокол испытания.
 
andrei_73Дата: Пятница, 19.11.2010, 22:43 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
А вообще то в практике аноды выбраковываются не по потере массы, а по окончанию резерва по току. Всё просто. biggrin
 
kovalevdmitrij557Дата: Понедельник, 28.10.2024, 13:48 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Смотрят, с какой скоростью аноды расходуются — берут плотность тока, коррозию, агрессивность грунта. На основе этого прикидывают, сколько анод ещё протянет. Обычно опираются на РД 153-34.0-002-01.
 