Теперь понял про что говорит автор топика.
В нашей стране ракеты не летают, а вы тут про ПУЭ. Большая вероятность того что в ПУЭ банальная опечатка, ссылка не на ту таблицу (сами мы пользуемся "Объём и нормы испытания электрооборудования" поэтому не понял сначала о чем спрашиваете).
По сути в этих объёмах есть таблица 6.1 можно взять от туда, если же делаем протоколы "на лево" ростехнадзору эти нормы не нужны для них "канает" ПТЭЭП там можно сослаться на раздел 3 таблица 5, в которой тоже как и в "Объём и нормы испытания электрооборудования" указаны значения испытательного напряжения. В ПУЭ 6 в таблице 1.8.14 величины такие же как и в тех нормах о которых я говорил так что можете смело их писать.
Цитата (efels)
Не могли бы подсказать тип какого-нибудь подобного ТН, так, для общего развития...Спасибо.
У таких трансформаторов в маркировке идет первая буква З, заземление конца обмотки Х, эти трансформаторы однофазные (ЗНОЛ, ЗНОЛП, ЗНОМ)