Измерение сопротивления заземляющего устройства опор ж/б ВЛ
макДата: Понедельник, 25.04.2011, 10:38 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Построена ВЛ-10кВ- 5км, количество опор 200 шт,
на данной линии нужно провести испытание сопротивления заземляющего
устройства железобетонных опор.
Вопрос: данные испытания нужно проводить через определённое растояние или у каждой опоры?
За ранне благодарен за ответы.
 
lexs_2006Дата: Понедельник, 25.04.2011, 12:46 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
перед вводом в эксплуатацию каждый отдельно устроеный контур заземления.
ПУЭ п.2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены:
1) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащиты;
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
3)......
 
agentДата: Среда, 24.08.2011, 17:36 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
т. е. я правельно понял - нужно все 200 опор замерить и если я неошибаюсь должно быть не более 30 Ом??
 