uhadajДата: Четверг, 14.01.2010, 10:59 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Согласно ПТЭ п 5.11.11 (РФ) и п. 12.12.15 (Украина) напрежения несиметрии при компенсации емкостного тока должна не перевышать 0,75 % фазного.
Подскажите што такое напрежения несиметрии в даном случаи и как оно расчитываеться, зарание блогадарен.
 
lexs_2006Дата: Четверг, 14.01.2010, 13:08 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
вызвано разным расположение мпроводов на опорах, подключением конденсаторов или индуктивностей и зависит от длины линии (чем больше длина тем больше несимметрия) - поэтому на длинных участках выполняют транспозицию проводов.
Почитай "ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНОГО ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-35 кВ" ТИ 34-70-070-87 (она сейчас РД 34.20.179)
Можешь скачать из http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera.html
"Компенсация емкостных токов в сетях с незаземлённой нейтралью"
 
uhadajДата: Четверг, 21.01.2010, 17:14 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Читал, в Украине этот документ перевыдали под грифом ГКД 34.20.172-95.
Проблема в том што в этом ГКД и в ПТЭ как раз идет разное название этой величины:
ПТЭ - напряжения несиметри;
ГКД - степень несиметрии.
Вот и решил для себя выяснит, кто прав, какому документу я должен болле верить.
lexs_2006, на biblem.narod.ru не нашел этот документ.
 
lexs_2006Дата: Среда, 27.01.2010, 12:50 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera.html

397. Компенсация емкостных токов в сетях с незазземленной нейтралью (2169 кБ)

 
uhadajДата: Четверг, 28.01.2010, 18:28 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
lexs_2006, подякував...
 