измерение потерь тока хх при малом напряжение
|
|
Karasev | Дата: Среда, 26.09.2012, 12:34 | Сообщение # 16 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Quote (Passat444) подниму тему...имеется трансформатор 6/0.4 1250ква, согласно РД 34.45-51.300-97 необходимо измерять потери ХХ, гр. соед. Д/Ун, у кого имеется опыт измерения потерь ХХ при данной группе соед, помниться раньше пробовал мерить по след. схеме: подаём а-в, закорачиваем с-о, подаём в-с закор. а-о, подаём а-с закор. в-о...но получалась полная хрень, сравнить не с чем...
Может треугольник на ВН мешает? Попробуйте с ВН померять и привести к номиналу. Или мерять с НН а неиспользуемый стержень шунтировать на ВН.
Может ошиблись в приведении к номинальному напряжению? Правильно выбрали фазное номинальное и фазное при измерении?
|
|
| |
xok | Дата: Среда, 26.09.2012, 14:09 | Сообщение # 17 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Quote (Passat444) подниму тему...имеется трансформатор 6/0.4 1250ква, согласно РД 34.45-51.300-97 необходимо измерять потери ХХ, гр. соед. Д/Ун, у кого имеется опыт измерения потерь ХХ при данной группе соед, помниться раньше пробовал мерить по след. схеме: подаём а-в, закорачиваем с-о, подаём в-с закор. а-о, подаём а-с закор. в-о...но получалась полная хрень, сравнить не с чем...
Нужно мерить по схемам предыдущих замеров с которыми можно сравнить, если их нет (как замеров так и схем) однозначна правильного ответа здесь не получишь. При схеме соединения Ун смысла что-то закорачивать не вижу вообще. Для того чтобы проверить стержень и выявить дефектный достаточно подать напряжение на соответствующий стержень. То есть при схеме обмотки Ун подаём "а-0" остальные выводы разомкнуты, далее "в-0" и "с-0" При этом потери полученные при измерении крайних стержней из-за того что средняя линия магнитопровода будет длинее будут больше. То есть потери при подачи напряжения "в-0" будут примерно на 25% меньше чем при питании "а-0" и "с-0". Потери при питании "а-0" и "с-0" примерно одинаковы. Дефектным будет тот стержень в результате возбуждения которого потери больше.
|
|
| |
Karasev | Дата: Среда, 26.09.2012, 15:28 | Сообщение # 18 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Quote (xok) При схеме соединения Ун смысла что-то закорачивать не вижу вообще.
Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики Забокрицкий Стр 257. Там с картинками
|
|
| |
xok | Дата: Четверг, 27.09.2012, 04:29 | Сообщение # 19 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Quote (Karasev) Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики Забокрицкий Стр 257. Там с картинками скинте ссылку на справочник либо дайте полное наименование с годом издания, несколько справочников нашел на этой странице описывается "как колбасу жарить"
|
|
| |
Karasev | Дата: Четверг, 27.09.2012, 09:28 | Сообщение # 20 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Quote (xok) "как колбасу жарить"
http://megaom.ucoz.ru/_ld/0/24_______.djvu
Страница в djvu 253 / 669 Реально в документе страница 257
Сообщение отредактировал Karasev - Четверг, 27.09.2012, 09:28 |
|
| |
Маркони | Дата: Вторник, 11.12.2012, 15:32 | Сообщение # 21 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Про размагничивание силовых трансформаторов можно почитать http://http://electriki.ucoz.ru/forum/2-2-1 на этом форуме. Там описан новый аппарат размагничивания тр-ров.
|
|
| |
xok | Дата: Пятница, 21.12.2012, 13:19 | Сообщение # 22 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Quote (Passat444) получалась полная хрень, сравнить не с чем... Каким бы способом Вы не измеряли получится полная "хрень" если нет данных предыдущих измерений.
зачем Вы закарачивали с-0, в-0, а-0??? если не закарачивать изменится ли результат?
что если просто возбуждать одну фазу не трогая другие? подавать а-0, в-0 с-0 остальные фазы разомкнуты теоретически потери при данном способе измерения при возбуждении крайних стержней магнитопровода должны быть больше из-за того что длина средний линии магнитопровода больше чем у центральной фазы. И по сути потери х.х. а-0 и с-0 должны быть одинаковыми, а потери х.х в-0 меньше. Если это соблюдается то трансформатор вполне пригоден к эксплуатации.
Если есть подобный трансформатор, то потери х.х. у них должны быть примерно одинаковы. Если есть подобный трансформатор с заводским паспортом или табличкой с указанием потерь х.х., то можно выполнить пересчет потерь к заводским Средние потери х.х. Р=(Ра+Рв+Рс)/2
Для того что бы не выполнять пересчет по напряжению (ибо зачастую неизвестен коэффициет зависящий от марки стали) произведите измерение на номинальном напряжении. При измерении по схеме фаза-ноль U=230,94В.
Уже отвечал на этот вопрос выше
Сообщение отредактировал xok - Пятница, 21.12.2012, 13:23 |
|
| |