Quote (Passat444)
подниму тему...имеется трансформатор 6/0.4 1250ква, согласно РД 34.45-51.300-97 необходимо измерять потери ХХ, гр. соед. Д/Ун, у кого имеется опыт измерения потерь ХХ при данной группе соед, помниться раньше пробовал мерить по след. схеме: подаём а-в, закорачиваем с-о, подаём в-с закор. а-о, подаём а-с закор. в-о...но получалась полная хрень, сравнить не с чем...
Может треугольник на ВН мешает?
Попробуйте с ВН померять и привести к номиналу.
Или мерять с НН а неиспользуемый стержень шунтировать на ВН.
Может ошиблись в приведении к номинальному напряжению? Правильно выбрали фазное номинальное и фазное при измерении?