высоковольтные испытания СЗ
|
|
dimaa | Дата: Вторник, 03.11.2009, 04:30 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| всем здравствуйте! у меня такая ситуация,мене необходимо протестировать диэл. штанги, в передвижной лаборатории места нет, но есть место в ангаре, но тагда так как это место не оборудовано под испытания (двери с концевыми, световая сигнализация...) исходя из этого я могу испытать, с напарником, но нужна ли ему запись в удостоверении о возможности "Испытания измерения до и выше 1000В". У меня эта запись в удостоверении имеется
|
|
| |
Valery5956 | Дата: Вторник, 03.11.2009, 09:10 | Сообщение # 2 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Quote (dimaa) необходимо протестировать диэл. штанги, в передвижной лаборатории Необходимо протестировать или испытать для заказчика с выдачей протокола? Если для себя, то судя по Вашему сообщению, Вы занимаетесь высоковольтными испытаниями кабелей с помощью передвижной ЭТЛ. Тогда обыкновенная процедура, типа испытания кабеля, приложил 40 кВ( для штанги на 10кВ), 5мин. и все. А в ПОТ РМ написано, что "испытания электрооборудования проводит бригада" т.е. не менее 2-х человек, а право на проведение испытаний подтверждается записью в строке"Свидетельство на проведение специальных работ" удостоверения. Так что, если Вы испытываете кабели повышенным напряжением, то у Вашего напарника эта запись должна быть давно. Если с выдачей протокола, то у Вас должна быть регистрация испытаний ЗС, соответствующие методики и стационарная установка. Хотя допускается и передвижной ЭТЛ, наш РТН это запрещает для официальных испытаний для сторонних организаций.
Сообщение отредактировал Valery5956 - Вторник, 03.11.2009, 09:13 |
|
| |
dimaa | Дата: Вторник, 03.11.2009, 09:52 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Мне необходимо испытать для заказчика штанги, но пока стационарной лаборатории нет, руководитель говорит есть место в ангаре, я просто не хочу потому как потом лаборатории не дождусь тогда.А запись в удостоверении об измерении и испытании только у меня.вот я и думаю как быстрее выбить лабораторию. в самой лаборатории нет места есть штанги 2,7метра. Вот мне нужна откарячка,что я не имею право испытывать один т.к. испытания вне самой лаборатории и ни у кого нет этой записи.
|
|
| |
Valery5956 | Дата: Вторник, 03.11.2009, 10:55 | Сообщение # 4 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| А регистрация испытаний ЗС есть? Если нет, то заказчику нужны действительные протоколы, а так это будет просто "липа". Один испытывать не имеете права, сошлитесь на пункты 5.1.1 и 5.1.3 ПОТ РМ - -016- 2001. Можно ненавязчиво позвонить в РТН для консультации. Я думаю, они будут против испытания ЗС не на стационарном стенде.
|
|
| |
dimaa | Дата: Среда, 04.11.2009, 04:45 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Valery5956 спасибо за помощь! лаборатория зарегистрированна. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
|
|
| |