Quote (SL)
Где конретно (документ и пункт) указано, что замер сопротивления изоляции с выдачей протокола измерений должен выполнять персонал лаборатории, специально для этого привлеченной, и для этих целей недостаточно обычного электрика, который работает на данном предприятии (даже если у него мегаомметр поверен и есть запись в удостоверении? Поясните, пж
- Конкретно - ПТЭ ЭП п.2.12.17-18 - здесь прописаны основные принципы отношений!
- ваш электрик может произвести замеры и даже выписать протокол - но при условии что он является ответственным за ваше электрохозяйство (п.1.2. ПТЭ ЭП) - у него есть группа допуска полученная в Ростехнадзоре с правом на проведение специальных работ в эл.установках до 1000В, и т.д (п. 1.4.28 ПТЭ ЭП).
- Но проблема в том что инспектора пожарной охраны с большой осторожностью подходят к бумажкам написанным местными электриками (очень много пожаров по вине короткого замыкания)!!!
- Многие компании в целях экономии нанимают дежурного электрика (на полставки) и ежегодно электролабораторию которая возьмет на себя утресание всех тонкостей (или вообще заключают договор на техобслуживание со сторонней организацией в штате которой есть электролаборатория).
Удачи!
Quote (novos)
А у меня вопрос. Подрядился провести профилактические испытания. Один из видов сопротивления изоляции осветительной сети, в общежитии (9 этажей).
На каждом этаже по 80 различного рода светильников. Так вот подготовительные работы необходимо выполнить. Возник вопрос кто это будет делать я или Он? я не знаю чем подкрепить свои домыслы, что заказчик должен выполнить подготовительные работы. Мож кто - что посоветует?
- Заказчик должен лишь платить денежку - а остальное - ваши проблемы!!! Услуги однако!
- Взялся за куш - не говори что не дюж!
- Замеры сопротивления изоляции проводки освещения очень трудоемки - если делать по всем правилам!
- Я бы посоветовал перейти на почасовую оплату!!! Ха-ха!