ДмитрийДата: Среда, 27.08.2008, 06:18 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Требуют замеры контура заземления подкрановых путей. С обычными путями все понятно, но что делать с кранами находящимися на строящейся бетонной ГЭС (Богучанская)?
И еще вопросик. Кто нибудь мерял контур заземления ГЭС? Или все таки достаточно расчетных данных?
 
maxx50575Дата: Среда, 09.12.2009, 13:37 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
А как меряется сопротивление заземление железнодорожных путей?
 
KesslerДата: Четверг, 24.12.2009, 22:40 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Если вокруг один бетон, то измеряем сопротивление подкрановых путей относительно металлоконструкций здания (<0,05 Ом), затем сопротивление этих металлоконструкций относительно контура здания(<0,05 Ом). Мы по крайней мере так делаем.
 