Дмитрий | Дата: Среда, 27.08.2008, 06:18 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Требуют замеры контура заземления подкрановых путей. С обычными путями все понятно, но что делать с кранами находящимися на строящейся бетонной ГЭС (Богучанская)? И еще вопросик. Кто нибудь мерял контур заземления ГЭС? Или все таки достаточно расчетных данных?
|
|
| |
maxx50575 | Дата: Среда, 09.12.2009, 13:37 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| А как меряется сопротивление заземление железнодорожных путей?
|
|
| |
Kessler | Дата: Четверг, 24.12.2009, 22:40 | Сообщение # 3 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Если вокруг один бетон, то измеряем сопротивление подкрановых путей относительно металлоконструкций здания (<0,05 Ом), затем сопротивление этих металлоконструкций относительно контура здания(<0,05 Ом). Мы по крайней мере так делаем.
|
|
| |