ИванВ | Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:34 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Здравствуйте, помогите пожалуйста! Где-то после двух месяцев эксплуатации, появилась течь масла из высоковольтного вывода. Затем при в/в испытании ячейки 10кВ, аппарат отключился, выяснили, что сгорел предохранитель FU1, заменили. При очередных испытаниях, когда подняли напряжение ~12кВ, опять перегорел предохранитель FU1. и в дальнейшем перегорал постоянно. на =U происходит тоже самое, перегорание FU1 уровень масла в норме, а вот пробой всего 35. Пульт управления от другого АИД-70 подключали, тоже самое, т.е проблема в самом трансформаторе!?
redvan.ivan@mail.ru
|
|
| |