SerafimДата: Четверг, 31.10.2013, 22:15 | Сообщение # 1
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
кто нибудь испытывал их?
срочно нужно было произвести испытания, документации, паспортов, схем нет нифига. только инструкцию скачал с интернета.
Не могу обойти блокировку и провести испытания по постоянному току(хотя в инструкции про подобный замер ничего нет, но... заказчик требует.)
ввода и шинный мост испытал повышенным.
т.т и  напряжения тоже испытал, также требуется настрой защиты, а я понять не могу как это сделать. раньше импортные блоки не настраивал. отдельных блоков защиты нет, всё в приводе.
в среду ехать 400 км до объекта.
 
muhaДата: Пятница, 01.11.2013, 05:04 | Сообщение # 2
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Если блокировка крышки кабельного отсека, то попробуйте ее имитировать нажав на рычажок который блокирует тягу, т.е. как-будто крышка вставлена.
 
SerafimДата: Пятница, 01.11.2013, 12:46 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
не смог добраться до рычага(не разобрался)
пытался сдвинуть его вниз, но одновременно раздвигать усики и давить хреново получается.+ побоялся сломать новую хрень
 