Чем пытать кабеля 35 кВ? чтобы Ростехнадзор принимал
nikkkoollДата: Понедельник, 03.06.2013, 20:48 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
частенько начали обращаться Заказчики по поводу испытаний КЛ-35 кВ, чем их официально можно испытать? 175 кВ требуют, как в ПУЭ.
 
ЦлатиДата: Вторник, 04.06.2013, 12:02 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Если КЛ новая, бумажная - тогда по ПУЭ испытания, если СПЭ - по указанию завода-изготовителя. Хотя по полиэтилену иногда проходит вместо повышенного, испытанием рабочим напряжением 72 часа. Что Вас смутило?
 
nikkkoollДата: Вторник, 04.06.2013, 14:41 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
аппаратом каким выдать 175 кв? что то найти не могу.
 
ЦлатиДата: Воскресенье, 09.06.2013, 23:34 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Простите, отсутствовал. Испытать например такой установкой, до 350 кВ
http://www.electronpribor.ru/goods/27/106/5898.html
Хотя я не сталкивался с подобным
 
телемеханикДата: Понедельник, 10.06.2013, 04:59 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет. наверное можно использовать трансформатор ТВО-140 ( выдает до 140 кВ переменки. Им раньше комплектовали ЛИКи-10кв. Правда управление и выпрямление придется собирать самому, по схеме аналогичной схеме АИИ-70. Т.е. ЛАТР, киловольтметр в первичке, транс ТВО, однополупериодный выпрямитель. Такие же трансы стоят в старых рентгенкабинетах где нибудь в сельской больнице. Как вариант можно собрать умножитель напряжения для АИД-70, с контролем напряжения по вторичке ( но то сложнее чем найти ТВО-140).
 
sergant7140Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:11 | Сообщение # 6
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
в инструкции по сшитому:
"3.1.1. После прокладки и монтажа кабелей рекомендуется проводить испытание кабельной линии переменным напряжением частотой 0,1 Гц в течение 15 мин:кабелей на напряжение  6 кВ – 18 кВ; 10 кВ – 30 кВ; 20 кВ – 60 кВ; 35 кВ – 105 кВ
или постоянным напряжением 4U0  в течение 15 мин или переменным номинальным напряжением U0 в течение 24 ч, приложенным между жилой и металлическим экраном, где U0 – номинальное напряжение кабеля между жилой и экраном в нормальном режиме эксплуатации, кВ."
 
ЦлатиДата: Четверг, 03.04.2014, 13:37 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
sergant7140,  в силе ГОСТ Р 55025-2012 на СПЭ и ПВХ кабели
http://files.stroyinf.ru/Data/539/53908/61.gif  - испытания.
 
sergant7140Дата: Вторник, 08.04.2014, 09:42 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
а что же всё таки важнее гост или указания завода изготовителя???
 
ЦлатиДата: Вторник, 08.04.2014, 18:31 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Обычно всегда указания завода. Но вот про кабеля говорят ГОСТ. Видимо они теперь будут соотвествовать этому ГОСТу. Нужно уточнять
 
sergant7140Дата: Среда, 09.04.2014, 00:28 | Сообщение # 10
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
уточнил. заказчик согласен с требованиями завода, примерно 105 как раз и выдадим))
 