Чем пытать кабеля 35 кВ? чтобы Ростехнадзор принимал
|
|
nikkkooll | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 20:48 | Сообщение # 1 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| частенько начали обращаться Заказчики по поводу испытаний КЛ-35 кВ, чем их официально можно испытать? 175 кВ требуют, как в ПУЭ.
|
|
| |
Цлати | Дата: Вторник, 04.06.2013, 12:02 | Сообщение # 2 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Если КЛ новая, бумажная - тогда по ПУЭ испытания, если СПЭ - по указанию завода-изготовителя. Хотя по полиэтилену иногда проходит вместо повышенного, испытанием рабочим напряжением 72 часа. Что Вас смутило?
|
|
| |
nikkkooll | Дата: Вторник, 04.06.2013, 14:41 | Сообщение # 3 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| аппаратом каким выдать 175 кв? что то найти не могу.
|
|
| |
Цлати | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 23:34 | Сообщение # 4 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Простите, отсутствовал. Испытать например такой установкой, до 350 кВ http://www.electronpribor.ru/goods/27/106/5898.html Хотя я не сталкивался с подобным
|
|
| |
телемеханик | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 04:59 | Сообщение # 5 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Всем привет. наверное можно использовать трансформатор ТВО-140 ( выдает до 140 кВ переменки. Им раньше комплектовали ЛИКи-10кв. Правда управление и выпрямление придется собирать самому, по схеме аналогичной схеме АИИ-70. Т.е. ЛАТР, киловольтметр в первичке, транс ТВО, однополупериодный выпрямитель. Такие же трансы стоят в старых рентгенкабинетах где нибудь в сельской больнице. Как вариант можно собрать умножитель напряжения для АИД-70, с контролем напряжения по вторичке ( но то сложнее чем найти ТВО-140).
|
|
| |
sergant7140 | Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:11 | Сообщение # 6 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Статус: Offline
| в инструкции по сшитому: "3.1.1. После прокладки и монтажа кабелей рекомендуется проводить испытание кабельной линии переменным напряжением частотой 0,1 Гц в течение 15 мин:кабелей на напряжение 6 кВ – 18 кВ; 10 кВ – 30 кВ; 20 кВ – 60 кВ; 35 кВ – 105 кВ или постоянным напряжением 4U0 в течение 15 мин или переменным номинальным напряжением U0 в течение 24 ч, приложенным между жилой и металлическим экраном, где U0 – номинальное напряжение кабеля между жилой и экраном в нормальном режиме эксплуатации, кВ."
|
|
| |
Цлати | Дата: Четверг, 03.04.2014, 13:37 | Сообщение # 7 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| sergant7140, в силе ГОСТ Р 55025-2012 на СПЭ и ПВХ кабели http://files.stroyinf.ru/Data/539/53908/61.gif - испытания.
|
|
| |
sergant7140 | Дата: Вторник, 08.04.2014, 09:42 | Сообщение # 8 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Статус: Offline
| а что же всё таки важнее гост или указания завода изготовителя???
|
|
| |
Цлати | Дата: Вторник, 08.04.2014, 18:31 | Сообщение # 9 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Обычно всегда указания завода. Но вот про кабеля говорят ГОСТ. Видимо они теперь будут соотвествовать этому ГОСТу. Нужно уточнять
|
|
| |
sergant7140 | Дата: Среда, 09.04.2014, 00:28 | Сообщение # 10 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Статус: Offline
| уточнил. заказчик согласен с требованиями завода, примерно 105 как раз и выдадим))
|
|
| |