Доброго времени суток . Примерно год назад получили прибор измеритель параметров трансформаторов Коэффициент . Решил его попробовать на прошлой недели че думаю лежит бесполезным грузом пробовал на абсолютно новом трансформаторе . И вот тут вылез косяк при проверке коэффициента трансформатора традиционными методоми все сходится , а вот этот прибор со всеми соответсвующими настройками согласно руководству и схемам подключения гонит такую лажу что было желание втопку его . Кто нить работал с таким прибором ? Если до то как корректно он измеряет ? Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
Да, бывает с ним такое. При одном замере, ничего не меняя, показывает разные значения. Думал только на моем такое. Спрашивал у завода-изготовителя. Они предполагают, что возможно взаимное влияние соединительных проводов. Я думал из-за скачков в питающей сети. А вообще хороший приборчик, когда работает. Добавил два трехфазных переключателя и меряю трансформаторы 8 проводами.
Я сначала использовал 4х жильный кабель получилась вообще мура . После чего взял отдельные провода все наладилось но не тут то было при замере классическая схема Кт=26.2 , а при замере коэффициентом Кт=23.04 вот в этом то и лажа . Хоть прибор здавай на завод в обмен Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
Привет коллеги...Вот и у меня появится этот "чудо прибор". Такая же фигня как и написано выше. Опробовал на 2-х трансформаторах: при классическом измерении по 3-х фазной схеме - коэффициен 15, как и надо (на двух трансформаторах)...а это чудо на одном намерело 13, на другом - 17... тоже на полку подальше закинуть ??