Добрый день коллеги, прошу квалифицированного совета. Имеется сей аппарат Сатурн ( 2 блока ),нужно подобрать ТН и ТТ с мощностью 20 кА. Имеются в обслуге мощные автоматы,нужно грузить их,а ни как((( может кто что посоветует?
Добавлено (15.04.2013, 11:49) --------------------------------------------- и следом вопросик....чем и как прогрузить Вводной автомат на 3000 А))))))
Добавлено (15.04.2013, 12:12) --------------------------------------------- всё разрешилось само ссобой(((
Даже в этом случие не плохо рассказать всем по разрешению проблемы. Силового прогрузочного трансформатора мощнее НТ-12 (до 12 кА) не встречал. Можно самодельный. Из заводских установок знаю УПА-20 (до 20 кА), и УПТР-3МЦ (до 25 кА). Автоматы на большие токи имеют как правило регулируемые уставки. Особенно если это электроный расцептель, можно снизить уставки до значений, которые выдаст Ваш аппарат прогрузки и проверить при этих токах. Затем вернуть уставки на проектное значение.
Уважаемые коллеги. простите если не в тему.. Очень нужна литература по ремонту и наладке выключателя серии Электрон-Э-025 на 2500 А. С прогрузкой первичными токами нет проблем.-есть самодельная сертифицированная установка на 5 кА с временем прогрузки -без ограничений...