Переодические скачки напряжения на трансформаторе 6/0,4
sa_2860519Дата: Суббота, 09.06.2012, 17:56 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго время суток.Помогите разобраться с проблемой,есть транс ТМГ-160 Y/Yн-0 (6/0,4 кв) и на стороне НН переодически изменяетя фазовое напряжение двух фаз, а третья остаётся неизменным. Линейное напряжение всех фаз не изменяется. Во время пика на одной фазе падает с 220 до 180, а на второй возрастает с 220 до 260. Во время замера ток со стороны НН бал по фазам в районе 5 А. Период скачков-5-7 минут, как часто это происходит в сутки мне не известно. что творится со стороны ВВ, я не знаю и никто не скажет. Уменя 2 варианта:
1 Обмотка трансформатора отгорает(или может межвитковое)
2 однофазное КЗ где-то гуляет
Просто потребители все однофазные.
Думаю, что проверку заемления(глухозаземленной нейтрали) ничего не даст.
 
SerafimДата: Суббота, 09.06.2012, 19:59 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
сопротивление обмоток надо померять. такие проблеммы означают неисправность нуля(ошиновки), нейтрали трансформатора,
 
sa_2860519Дата: Суббота, 09.06.2012, 20:46 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
т.е хотите сказать, что надо проверить болтовое соединение шины заземление с трансом и нулевой шиной,Это первое, что было сделано-проблема не ушла.значит буду собирать схему для проверки сопротивления обмоток НН.ок отпишусь
 
lexs_2006Дата: Суббота, 09.06.2012, 21:34 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (sa_2860519)
Во время пика на одной фазе падает с 220 до 180, а на второй возрастает с 220 до 260. Во время замера ток со стороны НН бал по фазам в районе 5 А.

у трансформатора номинальный ток 230А. измереные 5 ампер в пике нагрузки мизер.
Здесь два варианта или по высокой стороне плохой контакт (в разъединителе, на предохранителях или где то в голове линии) или перекос по нагрузке но с нагрузкой 5А перекос не создать. может замер не точный.?
 
sa_2860519Дата: Суббота, 09.06.2012, 23:48 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
замер точен,при замере использовался анализатор качества электроэнергии метрел.запись режимов была.записывал 45 минут с интервалом 10 секунд.Прибор навороченый и показует практически всё.Измерял даже U0, I0.так до скачка U0 колебался в районе 60 В(много это или мало????), а при скачке стал ноль.какой физический смысл U0 я не понимаю(математически это векторная сумма фазных напряжений) и анализатор брал опорным напрежением то самое, которое и до и после скачка не изменилось.

Добавлено (09.06.2012, 23:48)
---------------------------------------------
Может контур заземления плох совсем???Все вроде бы указывает на отсутствие зануления или плохо умным прибором пользуются люди????

 
lexs_2006Дата: Вторник, 12.06.2012, 15:35 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (sa_2860519)
Может контур заземления плох совсем???

контур нужен для безопасности, а на основные параметры электроэнергии влияют контакты и неравномерность нагрузки.
если в цепи 0,4кВ всё в норме значит косяк на высокой стороне
 
KiddДата: Среда, 13.06.2012, 12:05 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Скорее всего плохой контакт выхода нуля НН в месте соединения со шпилькой. Проверяется с помощью замера сопротивления обмоток НН. Во время замера можно постучать по шпилькам, если плохой контакт, то показания прибора будут прыгать.
 