сухие трансформаторы
SerafimДата: Четверг, 03.05.2012, 20:26 | Сообщение # 1
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
сухой трансформатор elettromeccanica piossasco AN-6/0.4 2500 КВА
Простоял под целлофаном на воздухе больше года.
показывает сопротивление изоляции 13-20 МОм на фазу. обмотка низкого напряжения с воздушными прослойками.(не литая)
выводов вв с каждой обмотки 3 штуки и 2 пары по переключающих перемычек(по 5 положений)
паспорт и руководство по эксплуатации отсутствуют
необходимо ввести в эксплуатацию.(провести испытания)
кто нить сталкивался с таким исполнением трансформаторов?
Предложил пока подать на низкую сторону 380 В. заодно и холостой ход померю(на сайте производителя указан холостой ход 4 квт, транс собственных нужд 25 ква.


Сообщение отредактировал Serafim - Четверг, 03.05.2012, 20:29
 
молодойДата: Четверг, 03.05.2012, 20:39 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет Serafim,какая температура обмоток при измерении сопротивления изоляции?
транс 400 ква включал через вставки 100а ,3 раза перегорала вставка на разных фазах , бросок тока намагничивания весьма значительный , кабы не погубить транс 25 ква , ну вставки на высокой точно перегорят - такая вот ерунда.

А лучше конечно продуть его тепловой пушкой (посушить )как советует lexs_2006, ну и смотреть изоляцию через каждый час, сначала начнет падать а потом расти.


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 03.05.2012, 22:23
 
lexs_2006Дата: Четверг, 03.05.2012, 21:59 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Serafim)
Простоял под целлофаном на воздухе больше года.

наличие конденсата исключено?
Может изоляцию каким нибудь суховеем продуть?

Quote (Serafim)
показывает сопротивление изоляции 13-20 МОм на фазу. обмотка низкого напряжения с воздушными прослойками.(не литая) выводов вв с каждой обмотки 3 штуки и 2 пары по переключающих перемычек(по 5 положений)

Изоляция по фазам - перемычки разбирали? Перключатель на высокой стороне? А по низкой какая изоляция?
 
SerafimДата: Четверг, 03.05.2012, 22:34 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
т при замере +8
вот я и боюсь за вставки на трансе 25 ква как бы не сработали (10 А)
изоляция по высокой десятки гигаом (литая изоляция)
по низкой разбирал перемычки
расстояние между витками по низкой миллиметров 6(влазит болт 6) как бы ещё туда не попала какая то хрень. при замере изоляции растёт потихоньку, но очень медленно. после 13 МОм 100 к в 5-10 сек
тепловой пушкой уже до меня грели говорят раньше было 1,5=2 МОм
 
телемеханикДата: Пятница, 04.05.2012, 04:58 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет. Похожие по конструкции трансы стоят в метрополитене, поспрашивайте у метровцев.
Бумажную изоляцию (как и деревянные проставки) нужно сушить методом нагрев-охлаждение, так как влага в толстой изоляции движется в сторону уменьшения градиента температуры. Иными словами от более горячего слоя к менее горячему, поэтому сушка происходит при остывании предварительно нагретой изоляции от 90-105град до 45град.
Метод нагрев с последующим вакуумированием и охлаждением может просушить очень мокрую изоляцию не менее чем за 72 часа. Если у вас есть прибор ПКВ-7, замерьте параметр дельтаС/С50, он покажет увлажненность изоляции.
 
молодойДата: Пятница, 04.05.2012, 08:27 | Сообщение # 6
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Так это сопротивление изоляции обмотки НН?? Если так имхо то 15-50 мом это гут.
 
lexs_2006Дата: Пятница, 04.05.2012, 09:43 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Serafim)
потихоньку, но очень медленно. после 13 МОм 100 к в 5-10 сек
тепловой пушкой уже до меня грели говорят раньше было 1,5=2 МОм

Обмотка НН -изоляция выше 0,5МОм - включай и не парься.
А вообще по каким схемам измерял? (ВН - НН+магнитопровод, , НН - ВН+магнитопровод, или по зонам изоляции)


Сообщение отредактировал lexs_2006 - Пятница, 04.05.2012, 09:46
 
ЦлатиДата: Пятница, 04.05.2012, 12:56 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote
Обмотка НН -изоляция выше 0,5МОм - включай и не парься.


Так по ПУЭ должно быть не менее 100МОм. Вдруг загориться, могут заставить платить.
 
SerafimДата: Пятница, 08.06.2012, 23:55 | Сообщение # 9
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
сегодня подал с транса собственных нужд, на обмотку нн 3 фазы линейное 220. потери при данном напряжении 1,5 квт. ток около 5 ампер.
10 мая отключат, приеду померю изоляцию снова.
вн-корпус и вн-нн 20-40 Гом
нн-корпус 10 мОм измерял сегодня
обмотки по отдельности 13-15-20 МОм.
так же замерил омики и коэф тр на отпайках, всё ровно проблем нет.

Добавлено (08.06.2012, 23:55)
---------------------------------------------
Забыл отписать по теме.
Приехал 10 мая замерил изоляцию 500 Мом, включил в работу.

Сообщение отредактировал Serafim - Пятница, 04.05.2012, 21:26
 
NeW_66Дата: Четверг, 26.07.2012, 17:15 | Сообщение # 10
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Устанавливаем новые сухие трансформаторы фирмы SIEMENS GEAFOL в руководстве по эксплуатации ничего не написано про пусконаладочные испытания, непонятно как испытывать в соответствии с ПУЭ или каким другим документом?
 
ЦлатиДата: Четверг, 26.07.2012, 19:21 | Сообщение # 11
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Запросите у поставщика трансформаторов или представителя SIEMENS. Как правило, зарубежные нормы ниже наших (что касается испытаний изоляции) и испытания по нашим нормам заканчиваются плачевно. Испытания генераторов 0,4кВ например, в руководстве по первому пуску, сводятся к измерению изоляции мегаометром на 1000В (и это у нескольких производителей).
 
2330288Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 03:15 | Сообщение # 12
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Удивительно.... Не знаю как у трансформаторов GEAFOL, наш подрядчик заказывает какие-то испанские трансформаторы imefy , мы уже наверное лет 8 работаем с ними, проблем нет. Трансформаторы испытывают после изготовления, протоколы испытаний всегда в комплекте с документами, а пуско-наладка прописана в инструкции.
Странно, что у трансформаторов siemens иначе, компания большая, хотя наверное это не показатель, чему тут удивляться.... Trihal и atse трансформаторы тоже дорогие, а качество оборудования не на свои деньги.....
 