Среда, 31.12.2025, 23:21

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Токи к.з на выводе тр - ра
muhaДата: Среда, 25.01.2012, 15:49 | Сообщение # 1
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Такая беда на объекте: ТП - 2*1250 10кВ. Проектанты посчитали ток к.з. на выводе тр-ра 9519А, мы измерели максимум 3600А. Тр - р звезда - звезда. Есть предположение что расчеты проводились для тр-ра треугольник-звезда. На другой их ТП 2*630 "звезда - звезда" измерили окло 2300А, у себя на базе 630 кВА треугольник-звезда померели 6300 А??? Проектанты говорят мы меряем не правильно, мы говорим расчитано не правильно. Есть ли у кого мысли по-этому поводу? Завтра будем с проектантами встречаться...
 
SerafimДата: Среда, 25.01.2012, 20:03 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
Я как понимаю вы оба ошибаетесь, или у вас линии питающие трансы - воздушка из говна собранная.
Значения маленькие.
1. Чем и как замеряли ток кз.
2. нужны более полные данные для расчёта.


Сообщение отредактировал Serafim - Среда, 25.01.2012, 20:06
 
lexs_2006Дата: Четверг, 26.01.2012, 09:38 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Что питаете со схемой соединения D/D? сторона НН какое напряжение, какое Uкз.% у трансформатора
?


Сообщение отредактировал lexs_2006 - Четверг, 26.01.2012, 09:39
 
muhaДата: Четверг, 26.01.2012, 15:53 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Питающая линия 6 км, есть и воздушка (но точно не знаю), 10кВ делали не мы, наша часть 0,4 кВ. Меряли MPI511, MPI525, SL3000( но он го-но а не прибор, показал только сопротивление 0,08, в принцципе как и те два прибора). Меряли прям на вывоеде тр-ра щупами, как в инструкции написано один на N другой на фазу. Нагрузкой является выставочный центр (свет, вентиляция розетки...)
Quote (lexs_2006)
Что питаете со схемой соединения D/D?
у нас нет такой схемы, все трансы звезда-звезда.
Uкз.% = 6,19, U = 415В, 235В. Сопротивление нулевой последовательности 0,154 Ом. Рк=14,75кВт
Расчет проектантов - http://narod.ru/disk/38843634001/2012-01-25%2009-07-52_0333.jpg.html


Сообщение отредактировал muha - Четверг, 26.01.2012, 16:35
 
lexs_2006Дата: Пятница, 27.01.2012, 14:19 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (muha)
у нас нет такой схемы, все трансы звезда-звезда.

со схемой я что то лоханулся :-)
А центр питания и пропускная способность линии, откуда питание приходит, могут выдавить 2.5МВА?
Расчёт на досуге погляжу.
 
muhaДата: Среда, 15.02.2012, 17:06 | Сообщение # 6
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
питание от п/с 110/10 но мощность ее я не знаю

Добавлено (15.02.2012, 17:06)
---------------------------------------------
Была другая наладочная организация намеряля так же как и мы, т.е. дело близится к развязке....

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: