Токи к.з на выводе тр - ра
|
|
| muha | Дата: Среда, 25.01.2012, 15:49 | Сообщение # 1 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| Здравствуйте. Такая беда на объекте: ТП - 2*1250 10кВ. Проектанты посчитали ток к.з. на выводе тр-ра 9519А, мы измерели максимум 3600А. Тр - р звезда - звезда. Есть предположение что расчеты проводились для тр-ра треугольник-звезда. На другой их ТП 2*630 "звезда - звезда" измерили окло 2300А, у себя на базе 630 кВА треугольник-звезда померели 6300 А??? Проектанты говорят мы меряем не правильно, мы говорим расчитано не правильно. Есть ли у кого мысли по-этому поводу? Завтра будем с проектантами встречаться...
|
| |
|
|
| Serafim | Дата: Среда, 25.01.2012, 20:03 | Сообщение # 2 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| Я как понимаю вы оба ошибаетесь, или у вас линии питающие трансы - воздушка из говна собранная. Значения маленькие. 1. Чем и как замеряли ток кз. 2. нужны более полные данные для расчёта.
Сообщение отредактировал Serafim - Среда, 25.01.2012, 20:06 |
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Четверг, 26.01.2012, 09:38 | Сообщение # 3 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Что питаете со схемой соединения D/D? сторона НН какое напряжение, какое Uкз.% у трансформатора ?
Сообщение отредактировал lexs_2006 - Четверг, 26.01.2012, 09:39 |
| |
|
|
| muha | Дата: Четверг, 26.01.2012, 15:53 | Сообщение # 4 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| Питающая линия 6 км, есть и воздушка (но точно не знаю), 10кВ делали не мы, наша часть 0,4 кВ. Меряли MPI511, MPI525, SL3000( но он го-но а не прибор, показал только сопротивление 0,08, в принцципе как и те два прибора). Меряли прям на вывоеде тр-ра щупами, как в инструкции написано один на N другой на фазу. Нагрузкой является выставочный центр (свет, вентиляция розетки...) Quote (lexs_2006) Что питаете со схемой соединения D/D? у нас нет такой схемы, все трансы звезда-звезда. Uкз.% = 6,19, U = 415В, 235В. Сопротивление нулевой последовательности 0,154 Ом. Рк=14,75кВт Расчет проектантов - http://narod.ru/disk/38843634001/2012-01-25%2009-07-52_0333.jpg.html
Сообщение отредактировал muha - Четверг, 26.01.2012, 16:35 |
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Пятница, 27.01.2012, 14:19 | Сообщение # 5 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (muha) у нас нет такой схемы, все трансы звезда-звезда. со схемой я что то лоханулся :-) А центр питания и пропускная способность линии, откуда питание приходит, могут выдавить 2.5МВА? Расчёт на досуге погляжу.
|
| |
|
|
| muha | Дата: Среда, 15.02.2012, 17:06 | Сообщение # 6 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| питание от п/с 110/10 но мощность ее я не знаю Добавлено (15.02.2012, 17:06) --------------------------------------------- Была другая наладочная организация намеряля так же как и мы, т.е. дело близится к развязке....
|
| |
|
|