испытание импортных генераторов
|
|
| Aleksander | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 07:11 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Раньше испытании импортных генераторов не делали шли по их заводским показателям нынче надзор взбеленился и с прошлого года начали делать испытания я отсутствовал в то время на других работах теперь нужно а я в прострации ... помогите с документацией если у кого что есть... пожалуйста.
Ребята кто нибудь делал высоковольтные испытания на импортные генераторы с введенным ротором?
Сообщение отредактировал Aleksander - Понедельник, 16.01.2012, 07:30 |
| |
|
|
| Элек | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:27 | Сообщение # 2 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Испытывали без проблем. По "Объемам и нормам испытания электрооборудования. В главе генераторов расписано как и каким напряжением испытывать при капремонте. Если у вас не капитальный ремонт, то в конце книги есть таблица, что-то типа испытания при ремонте обмоток, там прочие случаи.
|
| |
|
|