| AV | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 20:30 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| В КРУ-35 кВ стоят индикаторы напряжения CPI VI-3P вместе с емкостными делителями напряжения. Нам требуется испытать сборные шины подачей напряжения 85,5кВ в течении 5 минут. Мы отключили от емкостных делителей напряжения индикаторы напряжения CPI VI-3P (3-52кВ). Очень интересует то, что выдержат ли эти емкостные делители напряжения такое напряжение? Емкостной делитель представляет из себя полимерный изолятор, в котором залито два конденсатора, образующих плечи высокого и низкого напряжения емкостного делителя.
МОжет кто сталкивался с такой проблемой (уж очень проблематично их снимать).
|
| |
|
|