| elektron | Дата: Четверг, 25.08.2011, 15:15 | Сообщение # 1 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Привет всем!!!! Помогите решить одну проблему! Монтажники проложили кабель "шитый полетелен" 3х240 в четыре нитки после завершения монтажа соеденительных муфт ( их 7 на каждой нитке) вызвали лабораторию. И тут начались чудеса)))) на трёх кабелях из четырёх идет утечка на замлю по одной жиле(((( Как найти место утечки лаборатория не знает. Помогите найти место утечки!!!!!!!
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 25.08.2011, 21:45 | Сообщение # 2 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет elektron, ваще это всё не так просто , надо нанимать специалистов с приборами. Самое простое постучать акустикой и послушать .( не шитый полетелен, а сшитый полиэтилен )
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 26.08.2011, 14:46 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Четверг, 25.08.2011, 22:44 | Сообщение # 3 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Искать лабораторию которая знает и имеет соответствующее оборудование.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| Dars | Дата: Пятница, 16.09.2011, 16:49 | Сообщение # 4 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Одно из главных направлений «ЭМЗ» - разработка, производство, сервисное обслуживание и сбыт лабораторий и спецмашин. Мы обеспечиваем высокое качество нашей продукции (в том числе передвижная электротехническая лаборатория) и услуг. Многолетний накопленный опыт и профессионализм сотрудников позволяет постоянно совершенствовать технологии производства и выпускать новую продукцию в соответствии с высокими международными требованиями, такими как стандарт качества ISO 9001-2000.
http://www.emzlvi.ru/catalog_90.html
|
| |
|
|
| RU | Дата: Пятница, 16.09.2011, 23:14 | Сообщение # 5 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (elektron) Привет всем!!!! Помогите решить одну проблему! Монтажники проложили кабель "шитый полетелен" 3х240 в четыре нитки после завершения монтажа соеденительных муфт ( их 7 на каждой нитке) вызвали лабораторию. И тут начались чудеса)))) на трёх кабелях из четырёх идет утечка на замлю по одной жиле(((( Как найти место утечки лаборатория не знает. Помогите найти место утечки!!!!!!!
Привет! Какая длина кабелей ? Как испытывали и чем ? Посмотрите на разделки кабелей при испытании в полной темоте --- скоре всего брак при монаже концевых разделок.
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| Makcimus | Дата: Вторник, 27.09.2011, 12:52 | Сообщение # 6 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| По поводу экранов кабеля тоже если можно уточните их способ заземления и применялась ли транспозиция экранов кабеля. Кстати, какое напряжение кабельной линии ?
|
| |
|
|
| nikola6674 | Дата: Среда, 14.12.2011, 23:47 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Был у нас такой случай, после монтажа нового кабеля, изоляция мегаомметром 2500 мегаомы, при испытании происходит пробой, выяснилось что эти черти монтажники не выполнили технологию разделки и не тот тип муфты они перчатку насадили почти до самых наконечников , пробой происходил по полупроводящему слою.Разобрались после того как тип концевой муфты по каталогу опредилили.
Сообщение отредактировал nikola6674 - Четверг, 15.12.2011, 00:08 |
| |
|
|