Воскресенье, 28.12.2025, 02:08

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск утечки на шитом полетелене
elektronДата: Четверг, 25.08.2011, 15:15 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем!!!! Помогите решить одну проблему! Монтажники проложили кабель "шитый полетелен" 3х240 в четыре нитки после завершения монтажа соеденительных муфт ( их 7 на каждой нитке) вызвали лабораторию. И тут начались чудеса)))) на трёх кабелях из четырёх идет утечка на замлю по одной жиле(((( Как найти место утечки лаборатория не знает. Помогите найти место утечки!!!!!!!
 
молодойДата: Четверг, 25.08.2011, 21:45 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет elektron, ваще это всё не так просто , надо нанимать специалистов с приборами. Самое простое постучать акустикой и послушать .( не шитый полетелен, а сшитый полиэтилен biggrin )

Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 26.08.2011, 14:46
 
AnatolyДата: Четверг, 25.08.2011, 22:44 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Искать лабораторию которая знает и имеет соответствующее оборудование.

https://elektrolab43.ru/
 
DarsДата: Пятница, 16.09.2011, 16:49 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: -2
Статус: Offline
Одно из главных направлений «ЭМЗ» - разработка, производство, сервисное обслуживание и сбыт лабораторий и спецмашин. Мы обеспечиваем высокое качество нашей продукции (в том числе передвижная электротехническая лаборатория) и услуг. Многолетний накопленный опыт и профессионализм сотрудников позволяет постоянно совершенствовать технологии производства и выпускать новую продукцию в соответствии с высокими международными требованиями, такими как стандарт качества ISO 9001-2000.

http://www.emzlvi.ru/catalog_90.html
 
RUДата: Пятница, 16.09.2011, 23:14 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (elektron)
Привет всем!!!! Помогите решить одну проблему! Монтажники проложили кабель "шитый полетелен" 3х240 в четыре нитки после завершения монтажа соеденительных муфт ( их 7 на каждой нитке) вызвали лабораторию. И тут начались чудеса)))) на трёх кабелях из четырёх идет утечка на замлю по одной жиле(((( Как найти место утечки лаборатория не знает. Помогите найти место утечки!!!!!!!



Привет!
Какая длина кабелей ?
Как испытывали и чем ?
Посмотрите на разделки кабелей при испытании в полной темоте --- скоре всего брак при монаже концевых разделок.


25dcent@mail.ru
 
MakcimusДата: Вторник, 27.09.2011, 12:52 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
По поводу экранов кабеля тоже если можно уточните их способ заземления и применялась ли транспозиция экранов кабеля.
Кстати, какое напряжение кабельной линии ?
 
nikola6674Дата: Среда, 14.12.2011, 23:47 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Был у нас такой случай, после монтажа нового кабеля, изоляция мегаомметром 2500 мегаомы, при испытании происходит пробой, выяснилось что эти черти монтажники не выполнили технологию разделки и не тот тип муфты они перчатку насадили почти до самых наконечников , пробой происходил по полупроводящему слою.Разобрались после того как тип концевой муфты по каталогу опредилили.

Сообщение отредактировал nikola6674 - Четверг, 15.12.2011, 00:08
 