Протокол проверки АВ
|
|
| aav1 | Дата: Четверг, 17.02.2011, 11:24 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Доброго времени суток, срочно нужна помощь в правильности заполнения протокола. Можно подкорректировать некоторые графы (4,5). Образец протокола я взял из "Организационных и методических рекомендаций по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей" А.В. Сакара 2006г. В инете доступна данная книга в редакции 2004 года. Я в ней нашёл много полезного для себя. Вернёмся к протоколу: для примера взял АВВ S202 С 25А, гружу Сатурном-М с НТ 1) №п/п всё понятно 2) Обозначение по схеме, место установки - ставлю прочерк, так как у нас пока планируется только входной контроль, либо в схеме QS1, QF1 и т.д 3) типовое обозначение (маркировка) - АВВ S202 или прочерк, либо в схеме QS1, QF1 и т.д. Типы расцепителей: 4) токов перегрузки, А - ОВВ 25 (после запятой убрать А?) 5) токов КЗ, А - МД-С 25 6) Заданная выдержка времени (для категор. В) (сек) - это что такое? 7) Номинальный ток, А - 25 Уставка расцепителей: 8) Токов перегрузки, А - 64 (63,75) (2,55Iн) 9) Токов КЗ, А - 125-250 (5Iн -10Iн) Проверка расцепителей: Тока перегрузки: 10) Номинальный ток, А - 64 (как п.8) Время срабатывания, с: 11) Допустимое - 60 12) Измеренное - 49,85 Тока короткого замыкания: 13) Длительность прило-жения испытатель-ного тока, с - 0,1 14) Испытательный ток несрабатывания, А - 125 15) Реакция расцепителя (+/-) - "-" ставлю минус 16) Испытательный ток срабатывания, А - 250 17) Реакция расцепителя (+/-) - "+" ставлю плюс Извените, не нашел как можно протокол загрузить чтобы не печатать. при желании мог бы и "Рекомендации" скинуть 2004 года в Pdf. Искренне надеюсь на ВАШУ помощь уважаемые специалисты.
Сообщение отредактировал aav1 - Четверг, 17.02.2011, 11:25 |
| |
|
|
| Цлати | Дата: Четверг, 17.02.2011, 17:29 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| 3) - тип автомата S202, можно и производителя указать. Но не обозначение в схеме 4) А - Ампер, указываете тип расцепителя, думаю амперы в п.8 указать: ОВВ 6) Это для автоматов с регулируемой уставкой времени срабатывания, в примере прочерк 8) правильно будет 25*1,13, т.е. 28,25 10) По идеи нужно указать не номинальный ток, а ток проверки расцепителя. Тогда как приводите Вы. В нашем региональном РТН рекомендуют не сколько иную форму, такой как у Вас в методиках нет.
|
| |
|
|
| aav1 | Дата: Четверг, 17.02.2011, 19:27 | Сообщение # 3 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Уажаемый Цлати, а пункт 5? ведь данный автомат термомагнитный (комбинированный), как я понимаю и пытать нужно тепловой и электромгнитный расцепители. Прсто хочу досканально разобраться. 8) правильно будет 25*1,13, т.е. 28,25 - но ведь я гружу Сатурном-М, током 2,55Iном в течении 60 сек должен тепл. отработать согл. ГОСТ Р 50345-99 (25*2,55=63,75), а по 1,13Iн автомат не должен отработать в течении часа. Спасибо, жду комментариев.
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Четверг, 17.02.2011, 19:36 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Пункт 5 - нужно указать тип расцепителя токов КЗ, как и пишите МД - мгновенного действия. Токовая отсечка конкретнее. И испытывать нужно конечно оба расцепителя. "Уставка расцепителей: 8) Токов перегрузки, А - 64 (63,75) (2,55Iн) " Требуется указать уставку расцепителя. При 1,13Iн автомат сработает. Это его уставка. Сработает конечно за длительное время, более часа. А вот в пункте 10 и укажите ток, при котором будете прогружать автомат.
|
| |
|
|