Протокол проверки АВ
aav1Дата: Четверг, 17.02.2011, 11:24 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток, срочно нужна помощь в правильности заполнения протокола. Можно подкорректировать некоторые графы (4,5). Образец протокола я взял из "Организационных и методических рекомендаций по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей" А.В. Сакара 2006г. В инете доступна данная книга в редакции 2004 года. Я в ней нашёл много полезного для себя.
Вернёмся к протоколу: для примера взял АВВ S202 С 25А, гружу Сатурном-М с НТ
1) №п/п всё понятно
2) Обозначение по схеме, место установки - ставлю прочерк, так как у нас пока планируется только входной контроль, либо в схеме QS1, QF1 и т.д
3) типовое обозначение (маркировка) - АВВ S202 или прочерк, либо в схеме QS1, QF1 и т.д.
Типы расцепителей:
4) токов перегрузки, А - ОВВ 25 (после запятой убрать А?)
5) токов КЗ, А - МД-С 25
6) Заданная выдержка времени (для категор. В) (сек) - это что такое?
7) Номинальный ток, А - 25
Уставка расцепителей:
8) Токов перегрузки, А - 64 (63,75) (2,55Iн)
9) Токов КЗ, А - 125-250 (5Iн -10Iн)
Проверка расцепителей:
Тока перегрузки:
10) Номинальный ток, А - 64 (как п.8)
Время срабатывания, с:
11) Допустимое - 60
12) Измеренное - 49,85
Тока короткого замыкания:
13) Длительность прило-жения испытатель-ного тока, с - 0,1
14) Испытательный ток несрабатывания, А - 125
15) Реакция расцепителя (+/-) - "-" ставлю минус
16) Испытательный ток срабатывания, А - 250
17) Реакция расцепителя (+/-) - "+" ставлю плюс
Извените, не нашел как можно протокол загрузить чтобы не печатать. при желании мог бы и "Рекомендации" скинуть 2004 года в Pdf. Искренне надеюсь на ВАШУ помощь уважаемые специалисты.


Сообщение отредактировал aav1 - Четверг, 17.02.2011, 11:25
 
ЦлатиДата: Четверг, 17.02.2011, 17:29 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
3) - тип автомата S202, можно и производителя указать. Но не обозначение в схеме
4) А - Ампер, указываете тип расцепителя, думаю амперы в п.8 указать: ОВВ
6) Это для автоматов с регулируемой уставкой времени срабатывания, в примере прочерк
8) правильно будет 25*1,13, т.е. 28,25
10) По идеи нужно указать не номинальный ток, а ток проверки расцепителя. Тогда как приводите Вы.

В нашем региональном РТН рекомендуют не сколько иную форму, такой как у Вас в методиках нет.

 
aav1Дата: Четверг, 17.02.2011, 19:27 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Уажаемый Цлати, а пункт 5? ведь данный автомат термомагнитный (комбинированный), как я понимаю и пытать нужно тепловой и электромгнитный расцепители. Прсто хочу досканально разобраться.
8) правильно будет 25*1,13, т.е. 28,25 - но ведь я гружу Сатурном-М, током 2,55Iном в течении 60 сек должен тепл. отработать согл. ГОСТ Р 50345-99 (25*2,55=63,75), а по 1,13Iн автомат не должен отработать в течении часа. Спасибо, жду комментариев.
 
ЦлатиДата: Четверг, 17.02.2011, 19:36 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Пункт 5 - нужно указать тип расцепителя токов КЗ, как и пишите МД - мгновенного действия. Токовая отсечка конкретнее. И испытывать нужно конечно оба расцепителя.

"Уставка расцепителей:
8) Токов перегрузки, А - 64 (63,75) (2,55Iн) "
Требуется указать уставку расцепителя. При 1,13Iн автомат сработает. Это его уставка. Сработает конечно за длительное время, более часа.
А вот в пункте 10 и укажите ток, при котором будете прогружать автомат.

 