Воскресенье, 28.12.2025, 01:53

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
ТНПШ
KigorДата: Вторник, 30.11.2010, 09:51 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Испытывал ли кто-нибудь опорную изоляцию сборных шин у генератора вместе с ТНПШ (Трансформатор тока нулевой последовательности шинный).?
Сегодня при приложении 38 кВ в фазах А и С - наблюдалось очень сильное коронирование по всей внутренней поверхности изолирующей пластины (по виду - гетинакс 15 мм). Коронировало между крайней фазой и этой пластиной, изолирующей шины от магнитопровода.
 
lexs_2006Дата: Вторник, 30.11.2010, 12:44 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
корона при приложении напряжения по поверхности органики (литая изоляция) нормальное явление. если не перекрыло (и поверхность не загрязнена) то всё в норме
 
KigorДата: Среда, 01.12.2010, 03:18 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
корона при приложении напряжения по поверхности органики (литая изоляция) нормальное явление

А же быть с п.3.6.25 ПТЭЭП - "Результаты испытания повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, толчков тока утечки или плавного нарастания тока утечки, пробоев или перекрытий изоляции, и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания осталось прежним."
 
lexs_2006Дата: Среда, 01.12.2010, 12:47 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
СКОЛЬЗЯЩИЙ РАЗРЯД - разновидность импульсного искрового разряда по поверхности диэлектрика (пробой).
Перекрытие изоляции - это постоянная дуга (горение)
А то что наблюдается здесь это корна - разряд со слабым свечением не приводящий к пробою
Я так понимаю. cool
 
KigorДата: Четверг, 02.12.2010, 03:10 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Ну да, неправильно я написал. На всем протяжении времени приложения испытательного напряжения наблюдаются скользящие разряды по всей поверхности изоляции шин крайних фаз. Данные скользящие разряды постоянны и при отключении освещения, светятся по всей поверхности, отчего я ошибочно и назвал - короной.

Сообщение отредактировал Kigor - Четверг, 02.12.2010, 03:11
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: