В микропроцессорном блоке релейной защиты IPR-A требуется выставить параметры ТТ нулевой последовательности, а именно первичные и вторичные токи. ТТ называется ТЗЛМ-1.Какие это токи или где их взять?
 
VolodjДата: Вторник, 09.11.2010, 12:51 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
В карте уставок!
 
UranДата: Среда, 10.11.2010, 11:53 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (aleksandrvsl)
В микропроцессорном блоке релейной защиты IPR-A требуется выставить параметры ТТ нулевой последовательности, а именно первичные и вторичные токи. ТТ называется ТЗЛМ-1.Какие это токи или где их взять?

По жизни обычно выставляют 1А, Ктт бублика = 25-28, зная параметры КЛ можно и подсчитать.
 
SerafimДата: Среда, 10.11.2010, 20:10 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
Кто нибудь сталкивался с подключением плавучих доков к сети 6кВ?

имеется плавучий док который будет подключен гибким резиновым кабелем(кгэ) к колонке(РП) на причале, далее асб 3*240(длина 1 ввод 220м , второй около 700м) к тп в ячейку с мтз и отсечкой. На одном вводе есть защита от замыкания на землю с срабатыванием на сигнал.(тзл, рт, сигнальное реле) простая стандартная хрень. На другом отсутствует.

Требуется ли защита от замыкания на землю с отключением, как на передвижные объекты(экскаваторы, краны) или достаточно на сигнал?

 