Учет электроэнергии
|
|
| Арчи | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 17:48 | Сообщение # 1 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| Столкнулся с такой темой , при изготовлении паспорта протокола измерительного комплекса , сбыт не принимает учет потому что трансформаторы тока не нагружены на 25 % , т.е Z вторичной нагрузки составляет менее 25 % и чтобы он работал в класе предлагают в цепь учета ставить догрузочные сопротивления . Кто - нибудь сталкивался с этим?
|
| |
|
|
| Demian | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 19:24 | Сообщение # 2 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Quote (Арчи) предлагают в цепь учета ставить догрузочные сопротивления Ох ни хрена! И платить ни за что... Умники, блин. Замените ТТ.
|
| |
|
|
| Serafim | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 21:14 | Сообщение # 3 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| Ставить сопротивление в тт считаю дуростью. Практически все современные тт прекрасно работаю с нулевой нагрузкой. (Имеется своя калибровочная лаборатория) Другое дело что против госта не попрёшь...В Мурманской области на мин. нагрузку не обращают внимания. При проектировке, можно учесть этот момент и уменьшить сечение проводников и(или) увеличить длину проводника) На каком то форуме читал, что решили сматывать провод в кольцо и оставлять в поёлах лишку. Хотя всё это хрень конечно. А вот перед установкой нового тт проверить его дело полезное. 1-2% брака попадается(незначительный выход за пределы погрешности, но штамп о калибровке уже поставить нельзя...). было лет 6-7 назад бублики(т066) шли до 50% брака пипец просто, после этого стали по другому к новым тансам относиться, хотя сейчас конечно ситуация изменилась.
Сообщение отредактировал Serafim - Понедельник, 09.08.2010, 21:23 |
| |
|
|
| Demian | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 21:25 | Сообщение # 4 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Ага, что-то я не догнал в чью цепь. читал невнимательно. ТТ цепей учета должны поверяться. Всегда при сдаче. И в процессе эксплуатации (сроков навскидку не скажу, но некоторые товарищи счетчики вместе с ТТ в поверку сдают, и это гуд). Многие заказчики предпочитают ТТ от АВВ когда взаиморасчеты за энергию начинаются. Странно что кто-то колхозит в цепях учета, есть же цивилизованный подход. было лет 6-7 назад бублики(т066) шли до 50% брака пипец просто, после этого стали по другому к новым тансам относиться, хотя сейчас конечно ситуация изменилась. думаете изменилась? свежо предание, да верится с трудом... Я на одном карьере КТПН обслуживал, так там то ли перемотанные были (но очень аккуратно), то ли с завода такие, но счетчик на треть врал в минус 
Сообщение отредактировал Demian - Понедельник, 09.08.2010, 21:29 |
| |
|
|
| Serafim | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 21:46 | Сообщение # 5 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| т.т 4 года. счётчики 6-16 (четырёх леток индукционных к расчётам уже не принять) При вводе в эксплуатацию, поверку(калибровку) тт не проводят, если поверка свежая конечно. Приёмо-сдаточные испытание и поверка вещи разные.
|
| |
|
|
| jeison | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 23:50 | Сообщение # 6 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Доброго вечера. Откуда требования энергосбыта насчёт 25%? В ПУЭ фигурируют другие цифры: 1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.
|
| |
|
|
| Serafim | Дата: Вторник, 10.08.2010, 00:07 | Сообщение # 7 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| речь о вторичной нагрузке трансформатора тока(полном сопротивлении цепи). Эта величина указывается в паспорте в соответствии с гостами на них.
Сообщение отредактировал Serafim - Вторник, 10.08.2010, 00:09 |
| |
|
|
| Demian | Дата: Вторник, 10.08.2010, 05:09 | Сообщение # 8 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Quote (Serafim) При вводе в эксплуатацию, поверку(калибровку) тт не проводят, если поверка свежая конечно Если свежая. Именно. На ТТ 3года, например. Делая стройки обрабатывал новые ТТ которым больше 2х лет отроду. А это 80% от установленных (протоколы поднял). Оттого и мнение. Если заказчику пох+, то это уже другой вопрос. Мы ведь так как надо босуждаем? Quote (Serafim) Приёмо-сдаточные испытание и поверка вещи разные. спасибо. А я-то думал... Объект не примут, если с поверкой проблемы, так? А проблемы, как я отметил выше, присутствуют. Это и имел ввиду. Кстати у нас э/с сквозь пальцы за загрузку смотрит...
|
| |
|
|
| Арчи | Дата: Вторник, 10.08.2010, 17:58 | Сообщение # 9 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| Сети учет приняли сегодня , заказчик увеличил длину токовых ценпей до 5 м . Дурдом ,зато теперь по ГОСТу.
|
| |
|
|