Автомат Compact NS100DC с расцепителем TM100DC, Шнайдер
MIKДата: Понедельник, 09.08.2010, 07:34 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток!
Автоматы данного типа есть, а источника постоянного тока до 1кА нет. Возникает вопрос:
Можно ли прогружать автоматы Compact NS100DC с расцепителем TM100DC, Шнайдер переменным первичным током?
 
DemianДата: Понедельник, 09.08.2010, 09:08 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
там же обычный расцепитель?
 
ЦлатиДата: Понедельник, 09.08.2010, 09:15 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
В принципе раз у него магнитотермический расцепитель (по нашему электромагнитный и тепловой), можно и переменкой грузить, он будет работать. Сработает по перегрузке и кз. Но вот на какие характеристики эти данные накладывать? Например старые автоматы серии А3100 имели характеристики для постоянного и переменного тока. Автоматы рассматривались заводом в том числе и как универсальные по виду тока. Вот если найдете заводские характеристика автоматов постоянного тока Шнайдер, при работе на переменном токе, тогда без проблем. А без них, автомат будет срабатывать при несколько иных значениях, чем при постоянке, и в ха-ку склорее всего не войдет (для пост. тока).
 
DemianДата: Понедельник, 09.08.2010, 09:31 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
если никаких наворотов, все электромагнитно-биметаллическое, то можно.

Quote (Цлати)
автомат будет срабатывать при несколько иных значениях, чем при постоянке

а почему? Амперметр же действующее значение покажет.
Думаю с МТЗ расхождениия если и будут, то незначительные. Отсечка наверно по другому, но ненамного. Основное отличие автоматов на переменку от постоянки в условиях дугогашения, Если бы и были какие-то радикальные различия в характеристиках ~/= то указали бы. ИМХО.


Сообщение отредактировал Demian - Понедельник, 09.08.2010, 09:40
 
ЦлатиДата: Понедельник, 09.08.2010, 10:06 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот в документации по А3100 и указали что различия в характеристиках существенные, но тогда (60 годы) допуски были большие и у них вроде как все хорошо. А тут импортный аппарат, и век новый.
 
DemianДата: Понедельник, 09.08.2010, 10:14 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
потому и думаю что он унифицирован. Вот, вспомнил. Работая на ТЭЦ грузил АП-50 на 6,3А работающие в оперативном токе. Грузил переменкой. Потом кому-то з++б зашел (не помню кому) типа неправильно это, сообразили мост, грузили постоянкой (я в отпуске был) но фанфар не было, когда вернулся, опять на переменку перешли, говорят лишний гемор. Но это АП-50. Там вроде тоже графиков на = ток нет, т.к. они переменного.
 
ЦлатиДата: Понедельник, 09.08.2010, 10:18 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, зависит от конструктивных особенностей.
 
DemianДата: Понедельник, 09.08.2010, 10:25 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Короче так ни к чему и не пришли. Извиняй MIK, одни гипотезы. Попробуй переменкой, сойдется типовая кратность - отпиши, не сойдется, тоже отпиши. Дальше думать будем.
 
UranДата: Среда, 15.09.2010, 11:37 | Сообщение # 9
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
АВ на постоянку прогружаем переменкой и полученные значения умножаем на коэффициент 1,3-где-то вычитал...

Сообщение отредактировал Uran - Среда, 15.09.2010, 11:37
 