Прогрузка автоматов АВ-10С
shmelДата: Пятница, 23.07.2010, 11:37 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!

Прогружал автоматы АВ-10С на токи 600 А. Расцепители по перегрузке и по КЗ более-менее срабатывают в допустимых пределах. Но вот одна особенность - расцепители установлны в фазах "А" и "С," в фазе "В" расцепитель отсутсвует, заводская конструкция - расцепители только в двух фазах.
Пригодны ли данные выключатели для дальнейшей эксплуатации с защитами только в двух фазах?

 
DemianДата: Пятница, 23.07.2010, 13:03 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Без проблем. Наследие эпохи экономии на спичках... Перегрузка все равно на других фазах вылезет если нагрузка симметричная. Обращали внимание на реле РТН?
Исключение, когда фазы разбираются как попало. Розетки там всякие, освещение и т.п.

Добавлено (23.07.2010, 13:03)
---------------------------------------------
А Вас это как коснулось? Забота энергетика анализировать где и что стоит.

 