Испытания кабеля марки КГЭ-ХЛ 3*120+1*35+1*10
|
|
| Serafim | Дата: Четверг, 08.07.2010, 15:47 | Сообщение # 1 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| необходимо испытать этот хитрый кабель. Ранее подобные кабели испытывать не приходилось. Нарыл данные: основная 15кВ переменка 5 мин+ изоляция 200*10*6 Ом*км. Вспомогательная 2кВ 5 мин.сопротивление экранов из электропроводящей резины - не более 300 Ом на 1 км. Кто-нибудь испытывал эту хрень? Всё как то запутанно.
Сообщение отредактировал Serafim - Пятница, 09.07.2010, 07:02 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 08.07.2010, 18:00 | Сообщение # 2 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет.? а из чего изоляция ? резина в экране ?
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 08.07.2010, 18:01 |
| |
|
|
| Serafim | Дата: Четверг, 08.07.2010, 18:06 | Сообщение # 3 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| ага ,резиновый гибкий. +электропроводящие слои.
Сообщение отредактировал Serafim - Четверг, 08.07.2010, 18:07 |
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Пятница, 09.07.2010, 13:11 | Сообщение # 4 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| попробуй производителю кабеля написать, а так наверное можно испытывать как обычный кабель с резиновой изоляцией - выпрямленым напряжением КЛна10кВ - 20кВ, КЛна6кВ-12кВ - согласно объёма и норм испытаний.
|
| |
|
|
| Арчи | Дата: Суббота, 10.07.2010, 10:19 | Сообщение # 5 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| Это кабель пытается постоянко 12 кВ и 20 кВ соответственно 6 или 10 кВ . (Объем и нормы испытаний ). Но предварительно нужно снять токопроводящий слой ( покрытие нейритовое) ,специальным ножом, если он есть или просто аккуратно соскаблить его Такие кабели мы пытали в карьрах на экскаваторы
|
| |
|
|
| Serafim | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:43 | Сообщение # 6 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| (N)TSCGEWOU COLD 3,6/6 kV теперь в карьере надо испытать вот такого зверька. как испытывать пока не понял. http://www.tkd-kabel.ru/pub/%28N%29TSCGEWOU%20%28SMK%29.pdf
Сообщение отредактировал Serafim - Понедельник, 07.10.2013, 06:34 |
| |
|
|
| Цлати | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 08:50 | Сообщение # 7 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Диапазон испытательного указан, осталось уточнить конкретно для Вашего и время. Но без письма от производителя или продавца (сайт Вы знаете) тут не обойтись.
|
| |
|
|