необходимо испытать этот хитрый кабель.
Ранее подобные кабели испытывать не приходилось. Нарыл данные: основная 15кВ переменка 5 мин+ изоляция 200*10*6 Ом*км. Вспомогательная 2кВ 5 мин.сопротивление экранов из электропроводящей резины - не более 300 Ом на 1 км.

Кто-нибудь испытывал эту хрень? Всё как то запутанно.

Сообщение отредактировал Serafim - Пятница, 09.07.2010, 07:02
 
молодойДата: Четверг, 08.07.2010, 18:00 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет.? а из чего изоляция ? резина в экране ?

Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 08.07.2010, 18:01
 
SerafimДата: Четверг, 08.07.2010, 18:06 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
ага ,резиновый гибкий. +электропроводящие слои.

Сообщение отредактировал Serafim - Четверг, 08.07.2010, 18:07
 
lexs_2006Дата: Пятница, 09.07.2010, 13:11 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
попробуй производителю кабеля написать,
а так наверное можно испытывать как обычный кабель с резиновой изоляцией - выпрямленым напряжением КЛна10кВ - 20кВ, КЛна6кВ-12кВ - согласно объёма и норм испытаний.
 
АрчиДата: Суббота, 10.07.2010, 10:19 | Сообщение # 5
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Это кабель пытается постоянко 12 кВ и 20 кВ соответственно 6 или 10 кВ . (Объем и нормы испытаний ). Но предварительно нужно снять токопроводящий слой ( покрытие нейритовое) ,специальным ножом, если он есть или просто аккуратно соскаблить его Такие кабели мы пытали в карьрах на экскаваторы
 
SerafimДата: Воскресенье, 06.10.2013, 23:43 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
(N)TSCGEWOU COLD 3,6/6 kV
теперь в карьере надо испытать вот такого зверька.
как испытывать пока не понял.
http://www.tkd-kabel.ru/pub/%28N%29TSCGEWOU%20%28SMK%29.pdf


Сообщение отредактировал Serafim - Понедельник, 07.10.2013, 06:34
 
ЦлатиДата: Понедельник, 07.10.2013, 08:50 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Диапазон испытательного указан, осталось уточнить конкретно для Вашего и время. Но без письма от производителя или продавца (сайт Вы знаете) тут не обойтись.
 