samlk | Дата: Четверг, 27.12.2007, 05:27 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Доброго времени суток, коллеги! Вопрос надёжности реле ЕЛ-11 в типовых схемах АВР собственных нужд. Проблема в том, что реле ЕЛ-11 на 380 В постоянно выходят из строя, при чём отказы чаще периодические (т.е. то работает, то - нет). Причинами отказов чаще бывают обрывы переходов транзисторов КТ 315 и резисторов, т.к. они работают в режиме сильного нагрева. Бывают даже случаи, что резисторы в результате сильного нагрева "выпаивают" сами себя из платы. Очень хочется услышать Ваше мнение, Уважаемые коллеги, по решению проблемы. Что представляют из себя (по НАДЁЖНОСТИ) современные аналоги РОФ-11 и РСН 25? Может кто уже наработал опыт эксплуатации этих реле? Стоящая замена?
Сообщение отредактировал samlk - Четверг, 27.12.2007, 05:28 |
|
| |
yanviktor | Дата: Четверг, 27.12.2007, 07:00 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| РСН-25 не в пример ЕЛ хорошие реле. По крайней мере работают уже много лет и не подводят. Надо отметить, что и у ЕЛ-11 описанные Вам неисправности видимо партийная характеристика (я имею в виду партию реле). Иногда действительно такое бывает, иногда и они работают очень долго - как повезёт. РОФ к сожылению не попадался...
|
|
| |
samlk | Дата: Пятница, 28.12.2007, 12:34 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Спасибо, Виктор Александрович! Сегодня связался с разработчиком новой подстанции. Он заменил в проекте новой подстанции изначально запроектированные ЕЛ-11 на РСН-25. Вашу точку зрения, что отказы носят "партийный" характер разделяю полностью, тоже заметил. В 2007 году ЕЛ-11 отказывали 5 раз и 4 из них - из последей партии.
|
|
| |
100668 | Дата: Вторник, 15.01.2008, 23:49 | Сообщение # 4 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Попробуйте РНПП-311,301.302. "Новатек" Мы их ставим в схемы АВР КТП-0.4кВ. Цена на порядок дороже но есть за что платить.
100668
|
|
| |