Четверг, 16.05.2024, 15:54

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Визуальный контроль (Можно ли шину N использовать из черного мета)
Визуальный контроль
АрчиДата: Воскресенье, 28.02.2010, 17:48 | Сообщение # 1
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Производили приемо - сдаточные испытания жилого дома и в электрощитовой во ВРУ и РЩ шина N выполнена из черного металла ( не оцинкована и не залужена ) и шина PE из такого же металла. Вопрос вот в чем , может ли нулевая рабочая шина быть из черного металла ?
 
yanviktorДата: Воскресенье, 28.02.2010, 21:03 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Нулевая рабочая шинка должна быть медной или алюминиевой - ГОСТ Р 51732-2001 "УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Общие технические условия." П. 6.3.1 Для внутренних цепей ВРУ должны применяться медные изолированные провода, медные или алюминиевые шины (предпочтительно плакированные медью). Нулевые защитные шины РЕ следует выполнять из меди.
Допускается защитные шины РЕ выполнять из стали с металлическим покрытием, причем их эквивалентная проводимость должна соответствовать проводимости медных шин, сечение которых принимают согласно 6.3.3.
 
АрчиДата: Понедельник, 01.03.2010, 18:59 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Спасибо за помощь. Доказали сегодня поставщикам оборудования. Переделывают.
 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Визуальный контроль (Можно ли шину N использовать из черного мета)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: