jevgenДата: Среда, 08.07.2009, 11:41 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Водятся в работу новые кабели из прошивного полиэтилена AHXAMK.Трансформаторы тока нулевой последовательности (ТТ) одеты на кабель выше места разделки кабеля.Надо-ли вводить и выводить (для компенсации токов небаланса) заземл. тросик в ТТ?Зачем его вводить, (если надо) когда ТТ выше разделки?
 
lexs_2006Дата: Среда, 08.07.2009, 12:56 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
по идее надо. ток начинает циркулировать по броне при замыкании, а у тебя броня не входит в зону работы ТТ как первичная обмотка ТТ.
 
jevgenДата: Среда, 08.07.2009, 14:33 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
O'key! Спасибо.
 
yanviktorДата: Среда, 08.07.2009, 18:09 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Не совсем согласен - дело в том что при разделке экран на шитом полиэтилене убирают, если у Вас разделка сделана именно таким образом, то при установке тр-ра нулевой последовательности выше разделки нельзя заводить в него заземляющиё проводник. Первичная обмотка в данном случае не броня - это не верно! - первичная обмотка весь кабель, точнее три его жилы, а введение в зону проводника как раз компенсирует токи на броне, при разделке в зоне защиты трансформатора нулевой последовательности. Нужно немного посмотреть....
 
VolodjДата: Пятница, 10.07.2009, 10:16 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Повторюсь из ранней темы "ТТНП"
Через "ТТНП" - по идее проходят три фазных жилы - заземляющий проводник брони идет в обход бублика и подключается к земле - в нормальном режиме ток небаланса симметричной нагрузки будет примерно равен нулю - а в случае замыкания на землю бублик ловит несимметрию трех фаз и дает сигнал.
Вопрос нужно ли вводить в бублик заземляющую перемычку когда он сидит только на жилах? -
- НЕТ! иначе у вас не будет работать З.З. !!!! т.е нужно ее пускать в оход бублика и присоединять к земле!
Удачи!
 
lexs_2006Дата: Понедельник, 13.07.2009, 15:49 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Volodj)
нужно ее пускать в оход бублика и присоединять к земле!
- согласен. Признаю что выше был не прав. sad Можно одеть трансформатор на кабель вместе с бронёй, но заземляющий поводок надо пустить обратным ходом через трансфрматор и тогда заземлить.
 