hrrДата: Понедельник, 06.10.2008, 15:48 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос такой: одними документами, регламентирующиими различные системы заземления, предписывается например что для системы TN-C-S (единый провод PEN, который разделяется в здании на PE и N), что в здании особенно в зоне защиты УЗО эти провода не должны иметь соединений. В то же время система уравнивания потенциалов по ПУЭ требует содениения их между собой как на вводе так и внутри здания, причем не единожды. Или я что-то не так понимаю
 
VolodjДата: Вторник, 28.10.2008, 14:10 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (hrr)
в здании особенно в зоне защиты УЗО эти провода не должны иметь соединений.

Вот именно что в зоне УЗО (т.е в сторону потребителя) соединения нуля с землей быть не должно иначе вы свой УЗО просто не сможете включить!!! а до УЗО ? возможно но насколько я в курсе "разделение" земель должно быть только в одном месте и только на територии питающих распред пунктов!(ТП,КТП,головные РУ в здании - к щиткам освещения это не относится!)
Удачи!
 
KetcalДата: Среда, 10.06.2009, 01:09 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здесь сперва надо сказать о главной заземляющей шине. К ней на вводе подключаються ПЕН проводник подходящей линии, сюда же присоединяется заземляющее устройство здания и система уравнивания потенциалов. Т.е все коммуникации, в т.ч. трубы и т.п. подключены именно к ГЗШ, а разделение на ПЕ и Н проводники идет уже после ГЗШ и вот после этого уже отдельные ПЕ и Н проводники НИГДЕ не должны соприкасаться!
 