Проблеммы с параллельной работой трансформаторов
OxygenДата: Воскресенье, 28.09.2008, 19:08 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, уважаемые коллеги.

К сожалению не нашел я подходящего раздела на форуме для своего сообщения, по этому пишу сдесь.

Занимались испытаниями силового трансформатора фирмы ABB, сухой, 2000кВа, 10/0,6кВ, группы соединения обмоток Д/Ун-11. Все испытания прошел на ура, пользовались методикой с этого сайта. Оформили все протоколом, дали заключение что все исправно. Когда заказчики стали его вводить в работу, начались проблеммы. Транс по проекту должен работать в параллель с другим тоже импортным (Фирму не помню) трансформатором (его в перспективе тоже планируют заменить на сухой ABB), с абсолютно такими же по характерисикам и группе стоединений, только маслянным.
Когда включили новый транс, на секционнике сразу начали смотрель фазировку. Не совпала ни одна фаза, т.е. такое впечатление как будто было 6 разных фаз, ПИН хорошо светился, вольтметр показывал линейное напряжение в от 400 до 700 вольт. На вводе транса кабель сидел С-В-А.
Вспомнили подобный случай, тогда по высокой стороне поменяли местами крайние фазы и все. Сделали то же самое, т.е. А-В-С, по низкой стороне совпала только фаза В. И сколько не меняли фазировку все 3 фазы у нас так и не совпали. т.е. сажаем, С-В-А, В-А-С, А-С-В (обратное чередование) - ни одна фаза не совпадает, сажаем А-В-С - совпадает фаза В, В-С-А - совпадает фаза С, С-А-В - совпадает фаза А. Всю пятницу голову ломали. Так и не поняли как вылечить. Я конечно понимаю что тут в теории надо копать, в векторах и прочем.. Но в голове не укладывается почему не фазируется то, трансы то по всем параметрам одинаковые, кроме того что один сухой и новый, а другой маслянный и старый.

Помогите. Вопрос стоит очень серьезно. Они таких трансов еще 7 штук купили, и нам их вводить в работу.

 
yanviktorДата: Воскресенье, 28.09.2008, 20:19 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Oxygen,
Quote (Oxygen)
И сколько не меняли фазировку все 3 фазы у нас так и не совпали. т.е. сажаем, С-В-А, В-А-С, А-С-В (обратное чередование) - ни одна фаза не совпадает, сажаем А-В-С - совпадает фаза В
- последнее это видимо и Ваш вариант судя по векторам, только поменяйте А и С (как раз крайние фазы) - попробуйте. Не получится, дальше будем думать.
 
OxygenДата: Понедельник, 29.09.2008, 16:59 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Да по ходу уже разобрались. Спасибо за участие.
 
tavrДата: Пятница, 03.10.2008, 18:24 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
на самом деле , всё обстоит просто, 11 группа если при первой фазировке не получается, то после надо перекинуть следующую фазу, и тогда всё получится , это будет видно если всё разложить по диаграмам.

Добавлено (03.10.2008, 18:24)
---------------------------------------------
я перекидываю ВН

 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Проблеммы с параллельной работой трансформаторов