Serg | Дата: Пятница, 29.08.2008, 07:37 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Помогите пожалуйста , кто знает какие винты (и на сколько подкручивать) чтоб выставить желаемую уставку теплового расцепителя таких автоматов: А3130, А3134, А3736. Заранее благодарю!
|
|
| |
Никита | Дата: Четверг, 04.09.2008, 23:15 | Сообщение # 2 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Извините редко сюда заглядываю, если еще актуально то по автоматам 37 разработки могу предложить следующую книгу. Библиотека электромонтера №569. Автоматические выключатели серии А3700 -размер 1,4, формат DjVu
СКАЧАТЬ ПУЭ Ретро РЗиА- сайт для специалистов занимающихся техническим обслуживанием , проектированием и эксплуатацией УРЗА
|
|
| |
Kessler | Дата: Четверг, 19.03.2009, 23:55 | Сообщение # 3 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Статус: Offline
| У указанных автоматов уставки выставляются ТОЛЬКО заводом-изготовителем и во время эксплуатации не регулируются. Отсюда вывод вся требуемая информация у завода.
|
|
| |