Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Повышение емкости ввода трансформатора 110кВ
Повышение емкости ввода трансформатора 110кВ
HV_laboratoryДата: Вторник, 15.09.2015, 12:24 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Народ! Недавно столкнулся с такой проблемой касающейся ВВ ввода силового трансформатора. На вводе ГКПТII-60-110/800  за год внезапно подскочила емкость на +12,5% от последних испытаний, изоляция RIP. Звонил на завод, говорят возможно пробой одного из слоев. И все равно не доходит.... Если ВВ ввод сравниваем с конденсатором, т.к. мереем емкость, то у хорошего конденсатора емкость будет держаться, а если пробить слой, следовательно емкость должна упасть. Кто сталкивался с такой ситуевиной?
 
xokДата: Пятница, 18.09.2015, 15:52 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Уже кучу вводов таких заменили, вводы московского завода "изолятор" 2002, 2003, 2005 годов выпуска. Вводы этого же завода 1994, 1996 годов выпуска пока не встречались с подобными проблемами. Симптомы везде одинаковы сначала растёт ёмкость, таненс тоже увеличивается, но обычно влазит в норму 1,5%.
Также были аварии с этими вводами с полным разрушением ввода и ближнего оборудования, поэтому советую менять.
 
HV_laboratoryДата: Пятница, 18.09.2015, 16:54 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
А что служит причиной повышения емкости и ухудшения тангенса? Конструкция ввода или условия эксплуатации?
 
xokДата: Воскресенье, 04.10.2015, 17:13 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата HV_laboratory ()
А что служит причиной повышения емкости и ухудшения тангенса? Конструкция ввода или условия эксплуатации?
никто никогда не разбирал их для выяснения, сделать это крайне сложно в отличии от масляных или герметичных.
Думается что всё таки дефект завода. Внешне ввод ничем не отличается от своих "братьев" из шести вводов на выключателе один реже два могут оказаться в последствии с дефектам. Во всех случаях всегда первая росла ёмкость, тангенс особо не увеличивался.

Простой пример: нормальная заводская ёмкость вводов С1-370пФ tg1-0,6%. Вводы установлены на выключателе подвергаются одинаковым воздействиям. Пять вводов примерно такие параметры и имеют, шестой ввод С1-404пФ tg1-0.8%. Ёмкость увеличилась на 9%. Допускается изменение не более 5%. То есть есть повод задуматься что да как. Вводы одной серии зав.№ к примеру ч67888, ч67889, ч67890..... Внешних признаков дефектов нет, внутренняя часть, та что в баке, чистая и без повреждений, царапин и вкраплений нет. Не стали ввод менять.
Через пять лет, год один проспали (по НД периодичность 4 года), С1 этого ввода 560пФ tg1-2.6%.
Процесс медленный. Но если бахнет то разрушения большие. За тот год 2 случая взрыва было один масляный реактор т.е. ввод трансформаторный 2002г выпуска. Второй - на выключателе по моему 2003г. выпуска вводы были. Также за  тот год с  десяток именно таких вводов по испытаниям заменили.
Почему же всё таки они взрывались хоть и медленный процесс? Чаще всего из-за отсутствия контроля, отписываются что замеряли на самом деле ничего не делали. Предприятие где работаю сетевая компания где порядка 1000-1500 вводов.

Добавлено (04.10.2015, 17:13)
---------------------------------------------
ваш ввод кстате какого года выпуска?

 
HV_laboratoryДата: Среда, 07.10.2015, 10:34 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Да свежий относительно, 02 или 03 года. На сторонней организации проводили испытания после монтажа трансформатора, после его перевозки, вот и столкнулись с этой ситуевиной. Пытались сушить его, но толку не было(думали хоть какие то сподвижки в лучшую сторону будут). В итоге сейчас покупаем новый.
 
xokДата: Четверг, 22.10.2015, 13:21 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата HV_laboratory ()
Пытались сушить его, но толку не было
ввод с РИП изоляцией сушить? это каким способом surprised
 
HV_laboratoryДата: Пятница, 27.11.2015, 09:36 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
В печи в которой трансы после перемотки сушат. 60-70 градусов поставили на недельку и сушили. Сам потом понял что это бредовая идея, после того как попытались его разобрать. С одной стороны у него набалдажник ввода стоит(аппаратник), открутили его, а там силиконовый чулок в облипку с ним. С другой стороны фланец под измерительным вводом. Его открутили. Та же картина, все герметично... Так теперь и валяется в лаборатории...
 