Завышенное напряжение на трансформаторе.
zverek86Дата: Пятница, 18.10.2013, 11:48 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Трансформатор 6/0,4 1000ква. Меняли прокладку и масло. По 0,4 напряжение 250-255. С чем это может быть связано? Как исправить положение? Срочно! Помогите
 
ЦлатиДата: Пятница, 18.10.2013, 12:27 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Положение ПБВ меняли? Сейчас какое? Напряжение измеряли при какой нагрузке на трансе?
Возможно будет достаточно перевести ПБВ на 2-3 ступень в низ.
 
zverek86Дата: Пятница, 18.10.2013, 12:37 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
На первой позиции стоит. нагрузка средняя. 30-40% Транс под котельную, они измеряют напряжение, оно завышено и они не включают насосы...

Добавлено (18.10.2013, 12:37)
---------------------------------------------
Энергетик катит на нас бочку, что мы меняли масло и сделали что-то с ним, что изменилось напряжение... но факта того что до этого было в норме нету...

 
АлщаДата: Пятница, 18.10.2013, 18:20 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Проверьте своим поверенным прибором. Есть вариант, что они левым китайским замеры проводили...
 
KarasevДата: Пятница, 18.10.2013, 18:28 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата zverek86 ()
С чем это может быть связано?
Есть вероятность, что крутите только указатель переключателя, а рейка ПБВ стоит на месте в другом положении.
Может высокое напряжение ВН.
Проверьте напряжение НН на соседней ТП и посмотрите там положение ПБВ.
Можно примерно рассчитать напряжение ВН.

Нет ли подключенных конденсаторов на стороне НН при измерении напряжения на холостом ходу?


Сообщение отредактировал Karasev - Пятница, 18.10.2013, 18:36
 
ЦлатиДата: Понедельник, 21.10.2013, 09:12 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Присоединяюсь. Уточните про ПБВ, переключатеся ли. На верника это можно выяснить при измерении оммического сопротивления обмоток. Но это нужна ЭТЛ с нормальными приборами. Да и вообще не помешает провести испытания транса после ремонта.
Есть у меня в регионе район. Там у всех на выходе с трансов по 250-255 В. Видимо повышенное приходит с ПС по 10 кВ. Но этим вопрос ни кто не занимается и причину повышенного не выясняют. Даже ПБВ не переключили ни где РЭС.
 