PITBYДата: Понедельник, 26.05.2008, 16:06 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, нужна ли протяжка болтовых соединений динамометрическим ключом, при соединении оцинкованной полосы с помощью крестовых соединителей болтовым соединением. Если да, то каким документом это регламентируется. Технажзор выставил претензии, что не указано в актах, каким ключом затягивали, с каким усилием, и т.д.
С уважением Петр
 
yanviktorДата: Понедельник, 26.05.2008, 19:38 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Есть такой документ ВСН 164-82 "Инструкция по проектированию и монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств" в нём оговорено всё что Вас интересует. Если его можно применить к в Вашем случае (а формально это не трудно сделать - полоса это тоже шина!) то скачать и прочитать его можно на этой странице: http://yanviktor.ru/ntd/VSN/vsn.htm
 
PITBYДата: Среда, 28.05.2008, 09:51 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое. В принципе, нашел, то что необходимо. Хоть чем то мотивировать работу можно перед технадзором.
 